关于自喷干管的敷设!
chinch
chinch Lv.5
2004年11月16日 23:23:40
只看楼主

我现在有个工程,共四层综合楼,每层自喷系统给水干管敷设在走廊内,现在甲方想提高走廊高度,想把喷淋干管呈U形敷设, 就是碰到梁弯下来,其余提高,这样会造成每层干管多出5个U形,这样阻力加大了好多,这样可不可以呢?

我现在有个工程,共四层综合楼,每层自喷系统给水干管敷设在走廊内,现在甲方想提高走廊高度,想把喷淋干管呈U形敷设, 就是碰到梁弯下来,其余提高,这样会造成每层干管多出5个U形,这样阻力加大了好多,这样可不可以呢?
免费打赏
derricklee
2004年11月16日 23:27:51
2楼
我觉得可以,不过我想不通这样怎么就提高走廊高度了,
回复
xycob
2004年11月17日 08:10:42
3楼
原先应该考虑穿梁就好了
回复
careweb
2004年11月17日 09:11:31
4楼
如果甲方有要求的话,不得不这么做的话应该可以吧。相当于多了20个90度弯头,就是阻力增大了,投资增大了。我觉得~个人观点请多指教~
回复
heshuiqing379
2004年11月17日 10:13:20
5楼
采用遇梁打弯其实也提高不了多少高度,反而为将来的维修带来很多不便,也增加了造价、浪费能量,特别是有很多管段没法维修。
回复
sqm996
2004年11月17日 11:03:49
6楼
劳命伤財,这样能提高吗,

为何不穿梁,呵呵
回复
飞鱼
2004年11月17日 14:14:23
7楼
是啊,本人以为这样做法无意义
回复
46747861
2004年11月17日 14:56:58
8楼
算算可能还是穿墙实惠~~~
回复
zhfyu
2004年11月17日 15:30:55
9楼
百弊一微利,想出这种做法的人真是……。
回复
telosen99
2004年11月17日 19:51:05
10楼
呵呵,甲方要求就按他的意思做吧。
回复
chinch
2004年11月20日 22:02:34
11楼
谢谢楼上的几位,现在这个问题还在和甲方讨论中,我认为这样做的话,由于系统压力增大,水泵重新选择,而且算下来有可能底层的入口需要加减压设施.因为当时做的时候走廊高度满足2.2米了,所以没有考虑穿梁.没先到甲方还是嫌低.
回复