设计院半年新人感慨
鲁烟半岛epc
2013年08月02日 11:27:59
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-2 11:29 编辑 本人设计院半年新手,前一段时间,单位停电,自己就整理了一下一些之前一直想好好汇总一下的东西,期间不懂的细节都做了标记,前几天一个一个地再查,再解决,仍然不能解决的发帖求助,解决了的选择性发帖共享。现在这个任务基本完成了,但我忽然想起,我只重视了细节,忽略了整个框架的收获。现在大概整理下。 我整理的框架大概包括以下这些:

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-2 11:29 编辑

本人设计院半年新手,前一段时间,单位停电,自己就整理了一下一些之前一直想好好汇总一下的东西,期间不懂的细节都做了标记,前几天一个一个地再查,再解决,仍然不能解决的发帖求助,解决了的选择性发帖共享。现在这个任务基本完成了,但我忽然想起,我只重视了细节,忽略了整个框架的收获。现在大概整理下。
我整理的框架大概包括以下这些:
1、梁板柱节点的构造(无震)
2、梁板柱节点的计算(无震)
3、有震情况下梁柱节点计算的调整
4、有震情况下梁柱节点构造的加强
5、基础计算理论的再熟悉与 JCCAD 的应用的再了解
6、其它 N 多细节性问题
现在回头看看,感觉理论功底确实扎实了一些,感觉基本的设计概念已经有了初步的认识,不会别人问什么自己不知所措了。其实想想,结构就是这样,很简单清晰的思路,计算机电算荷载效应,遇到地震时调整,一般就是按抗震等级放大,只是我现在想知道 ,PKPM 计算的是调整前的内力还是已经调整了?我们还需要在哪些地方人为放大吗?我看 SATWE 手册 P97 说的 PKPM 做的内力调整涉及方面不多啊。这一点很重要,还请大神指导。因为我们院的工法就是 PKPM T + 后期图层修改和调整图面,不太涉及调整 PKPM 出的配筋,最多就是软件出的钢筋种类太多了,我们人为合并下。我知道别的大院的工法不是这样,是根据 PKPM 的计算结果自己配筋,那样岂不是要一个一个地配,岂不很麻烦,不过那样中间就能穿插人为的内力调整了。简单地说,规范规定的内力调整, PKPM 出的内力计算值已经调整了吗?
一路走来,感觉构造真的很重要。原来学习时,觉得构造不就是一些文字性的东西,感觉没计算公式来的更理工类,呵呵。其实想想,构造之处也是对计算的补充啊,我们的科学毕竟还没发达到万能计算各种力的地步啊。所以,规范构造条款或图集内容,真的需要好好一遍一遍地熟悉加以掌握。
对于基本的设计原则,就是荷载效应小于承载力效应,荷载效应一般电算,所以规范上大部分公式都是承载力效应的计算公式,但是地震时设计到内力调整,就有一些荷载作用的公式出现了。了解了计算和构造的关系,无震和有震的关系,就对规范的章节编排和层次递进有了自己的认识,再在不同规范间针对同一个问题进行串联,整个规范你发现都能串起来,是相通的。
宏观的把握会让你有底气,很多微观的细节则让你慢慢建立起结构概念。我们新人只要在学校好好学了,基本的理论认知程度还是有的,即使像我这样混过来的,在单位勤学还能补回来,我们更欠缺的是对每一个概念的深入掌握,而不是停留在书本层次上,只是知道这回事。每一个概念,都要再学习再理解,才能从学到用。这个时间很长,不着急,好好工作就是了。
最后跟大家分享一句你仔细咂摸挺有味道的一句话:勤学如春起之苗,不见其长,日有所增,辍学如磨刀之石,不见其损,日有所亏。新人在单位,被质疑和不屑很正常,要学会勤、活、忍,每天都坚持看书,有活好好干活,没活好好看书,活是领导给的,书还得看自己不会的,自己得发现自己的不足。这样慢慢努力,慢慢你就成长了。
与所有新人共勉,加油啊!

免费打赏
鲁烟半岛epc
2013年08月03日 08:19:06
22楼
无间道 发表于 2013-8-3 06:21 路还长着呢,这仅仅是开始。要扎实稳步。嗯,我会沉下心,一点一点做好该做的事的,喜欢设计,呵呵
回复
木格
2013年08月05日 10:54:21
23楼
木格 发表于 2013-8-2 12:03 你用PKPM出T图,还是用计算书手配,其实都是一样的。。不过PKPM的T图,出的比较幼稚,也没有涉及到内力调 …我的意思是,PKPM计算的时候,就已经内力调整过了。。也就是说,计算书是已经经过内力调整等等的。T图是依据你的计算书进行配筋的,实质和你手配是差不多的效果。
回复
木格
2013年08月05日 10:54:47
24楼
2013年08月05日 11:36:28
25楼
加油!和楼主一起共勉:)
回复
yanjinman1126
2013年08月05日 13:45:29
26楼
羡慕设计院,还没毕业,希望早日找到设计院
回复
timeflylove
2013年08月05日 14:33:10
27楼
楼主说的太对了,学习
回复
jade_001
2013年08月05日 14:38:19
28楼
楼主好样的,在总结中成长!
回复
鲁烟半岛epc
2013年08月05日 15:12:02
29楼
木格 发表于 2013-8-5 10:54 我的意思是,PKPM计算的时候,就已经内力调整过了。。也就是说,计算书是已经经过内力调整等等的。T图 …对,你的观点和我现在的观点一致。
回复
bianxingzhen
2013年08月05日 15:37:09
30楼
嗯啊!我也是结构新人,只是我怀疑这一行能否挣到mony
回复
墨染萱竹
2013年08月05日 16:30:42
31楼
与楼主共勉之
回复

相关推荐