1:厂里原来一台500KVA的干式变压器,配备的2个电容柜(每个电容柜分别是192千乏),现在公司想增容800KVA变压器。请教师付们,2:增容800KVA变压器应该配置几个电容柜,分别要多少千乏?3:增容后的总变压器容量为500KVA+800KVA=1300KVA时,是否会要增加高压计量呢?如果高压计量时还会加些什么高压开关柜?4:增容800KVA后,那以前的低压开关的铜排(6X100)的额定电流肯定不够了,并网后的低压开关柜是增加铜排还是怎样?
1:厂里原来一台500KVA的干式变压器,配备的2个电容柜(每个电容柜分别是192千乏),现在公司想增容800KVA变压器。请教师付们,
2:增容800KVA变压器应该配置几个电容柜,分别要多少千乏?
3:增容后的总变压器容量为500KVA+800KVA=1300KVA时,是否会要增加高压计量呢?如果高压计量时还会加些什么高压开关柜?
4:增容800KVA后,那以前的低压开关的铜排(6X100)的额定电流肯定不够了,并网后的低压开关柜是增加铜排还是怎样?
谢谢师付们的赐教!
2楼
首先,我想弄清一个问题,你所谓的增容是增加还是扩容,我们平时说的增容是后者,也就是500kVA更换成800kVA,而不是新增1台800kVA变。
按你500KVA+800KVA来说:
1. 补偿电容的容量是根据计算负荷而定的,如果不清楚用电设备,变压器容量的30%足够了。窃以为你们原来500kVA变配了2台192kvar补偿太多了
2. 如果厂里有更高一级的变配电所,这里就用低压计量即可;如果上级是供电局,看他们的要求
3. 很少有工厂直接将2台不同容量的变压器并网的,一般都是低压分段,如果是低压分段的话(带不带母联一样),原铜牌不用改造
回复
3楼
你这个增容最好上个高压系统,1300KVA容量,用真空断路器保护。用KYN28柜,在高压侧计量,两个出线分别至两台变压器。
回复
4楼
应该是再增加一台800KVA的变压器吧?如果是高压计量,供电部门一定要求更换的,而对于电容补偿,容量根据变压器容量的30%计算就可以了
回复
5楼
至于低压母排,既然变压器都增加了,显然要新增加母排及低压柜
回复
6楼
同意:D:D:D:D:D:D
回复
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-1 11:04 编辑
同意2楼意见!
1:厂里原来一台500KVA的干式变压器,配备的2个电容柜(每个电容柜分别是192千乏),现在公司想增容800KVA变压器。
2:增容800KVA变压器应该配置几个电容柜,分别要多少千乏?
1300X30%-2X192=6 把原二台192kvar移一台到800变压器下可能就够了。
3:增容后的总变压器容量为500KVA+800KVA=1300KVA时,是否会要增加高压计量呢?如果高压计量时还会加些什么高压开关柜?
原500的用什么计量,现800的也用原来的方法计量。
4:增容800KVA后,那以前的低压开关的铜排(6X100)的额定电流肯定不够了,并网后的低压开关柜是增加铜排还是怎样?
原500变压器不动,新上800变压器单独一段母线,与500变压器的低压母线无关!
回复
8楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-31 23:08 首先,我想弄清一个问题,你所谓的增容是增加还是扩容,我们平时说的增容是后者,也就是500kVA更换成800kVA …是在原来500KVA干变的情况下再增加一台800KVA的变压器。现在的负荷开关都已经接到原来500KVA的低压开关柜中了,新增容800KVA的变压器不再做低压开关柜,想与原来500KVA的低压开关柜并网使用。所以请教师付们,原来的500KVA的铜排(6X100)的额定电流肯定不够了,增容后应该怎样与原来的铜排连接?当地供电局规定,800KVA的变压器一定要高压计量。 谢谢师付们、、、、
回复
9楼
谢谢各位师们的帮助!
因为以前设计的500KVA的干变,现在的负荷开了不到一半,电流就已经超过了700多A,所以不敢再开其它负荷了,怕烧坏干变。所以我想再增加一台800KVA的变压器,低压开关柜还是利用原来的,想氢新增加800KVA的低压侧接入原来500KVA的低压开关柜并起来用。
因为以前别人设计的500KVA太小了,现在再增容感觉特麻烦:'(
回复
10楼
各位前辈师付们好!
回复
12楼
1、在原容量的基础增容1台800KVA,高压部分更换计量装置,增加出线柜(具体要看当地供电的要求);
2、原500kVA的变压器高低压设备不需要整改,只需做试验就可以了;
3、电容补偿一般选变压器容量的0.3~0.4即可;
回复