体育场馆照明的讨论
fenger410
fenger410 Lv.2
2007年09月13日 00:23:34
来自于照明工程
只看楼主

各位同行前辈,在我们论坛里一定有人做过体育场馆的照明,我是刚接触这方面的东西,感觉要想做好这种照明应该是一件不容易的事,希望大家能把做这方面的经验技术交流一下,给一些建议和指导,不胜感激!

各位同行前辈,在我们论坛里一定有人做过体育场馆的照明,我是刚接触这方面的东西,感觉要想做好这种照明应该是一件不容易的事,希望大家能把做这方面的经验技术交流一下,给一些建议和指导,不胜感激!
免费打赏
sctvcdx
2007年09月13日 12:36:55
2楼
1满足运动比赛时运动员的视觉要求,并且使灯光对比赛的客观影响降到最低程度。

2满足观众的视觉要求,使灯光对观看比赛时所引起的不适感觉降低到最低程度。

3满足彩电转播的照明要求,尽可能提高转播质量。
4 请参照国际体联第83号推荐照度要求及《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90
5 体育场的照明供电,一般由低压配电室引来两路电源供给,互为备用,手动与自动投切,平时两路电源各带50%左右的负荷,且均匀分布,以便任何一路断电,熄灭了的灯光尚未点燃时,场地内仍能保持均匀的照度分布,使一般性比赛仍可进行。另外,由于气体放电灯的启动时间约为4~8min,再启动时间约为10~15min,因此,即使采用两种电源自投,也无法使熄灭了的灯光立即点燃,故对有人值班的控制室,可采用两种电源手动互投的切换方式。对无人值班的控制室则应采用两路电源自投不自复的切换方式,保证比赛的正常进行,延长光源的使用寿命。
6. 为了便于维护和灯光方案的变化,宜采用单灯单控,也可一个开关控制2~3个灯,以不超过3个灯为宜。
7. 气体放电灯点燃时,冲击电流很大,开启灯光时,单灯宜间隔0.5s;组控时,宜间隔10~30s.另外,气体放电灯的频闪效应对照明质量的影响很大。可采用相应的措施如将相邻的气体放电灯接在不同相位的电源上
8. 其照度和相应的光源参数可查资料.
9. 其灯具的大体位置为四塔布灯方式加沿球场长度两侧分别分布.
回复
lxt9607
2007年09月13日 13:19:32
3楼
2楼说的不错
回复