环形通气管的问题
乐善水
乐善水 Lv.3
2013年07月31日 16:54:51
只看楼主

请教下:公共卫生间里的洁具一般都比较多且集中吧,如果那些仅一层的公共卫生间是否需要设置环形通气管呢?举例:加油站或客运站的卫生间。

请教下:
公共卫生间里的洁具一般都比较多且集中吧,如果那些仅一层的公共卫生间是否需要设置环形通气管呢?举例:加油站或客运站的卫生间。
免费打赏
君临天下
2013年07月31日 21:01:52
2楼
需要设置环形通气管!按照规范需要设置~
回复
daocaorenshouji
2013年07月31日 21:11:36
3楼
建筑家园,可以从中了解最新的建筑行业信息、新闻资讯、建筑名人历史等,随时随地均可更新和完善头脑中的建筑库。在微信“添加朋友”中点击“查找微信公众账号”,输入“建筑家园”,添加关注即可。也可以通过扫描以下二维码的方式添加“建筑家园”的公众账号。


回复
乐善水
2013年07月31日 23:40:54
4楼
君临天下 发表于 2013-7-31 21:01 需要设置环形通气管!按照规范需要设置~谢谢指点!也许我问的不够正确,仅有一层的公共卫生间是没有排水立管的,问题是这种卫生间是否需要在末端的洁具上再接个专用通气管?
回复
huangzhimin
2013年08月01日 09:11:22
5楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下规定:
4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:
1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;
2 连接6个及6个以上大便器的污水横支管;
3 设有器具通气管。
4.6.4 对卫生、安静要求较高的建筑物内,生活排水管道宜设置器具通气管。
回复