DZJ20c-1激光垂准仪误差问题。
andybxq2013
2013年07月30日 15:37:20
来自于工程测量
只看楼主

如题。现在在做一个高层建筑(100米),在放线时选择用激光垂准仪引点。现在做到20层(60米)。问题是这个标号的激光垂准仪误差有多少?最高能打多少米?哪位前辈知道的指导下!垂准仪的规格标号为:DZJ20c-1

如题。现在在做一个高层建筑(100米),在放线时选择用激光垂准仪引点。现在做到20层(60米)。
问题是这个标号的激光垂准仪误差有多少?最高能打多少米?哪位前辈知道的指导下!

垂准仪的规格标号为:DZJ20c-1
免费打赏
andybxq2013
2013年07月30日 18:52:31
2楼
换个说法就是使用这种激光垂准仪从基准点+_0.000能否引到最高层(100米高)。如果可以,误差到底有多少?有经验的可以出来说说吗
回复
lysxl
2013年07月30日 19:16:36
3楼
本帖最后由 lysxl 于 2013-7-30 19:19 编辑

不能一次引到顶的。
首先,太高了,光斑看不见,穿越的楼层过多,也容易遮挡,放线的人上下也不方便。
其次,太高了,仪器自身不水平,导致的光斑转圈现象很严重,无法对点。
你可以一次投8-10层,在8-10层重新做个点,做点的时候要仔细复测,保证精确,以后就从10层向上就可以了。
我们也是100米的楼,复测的时候8个点,楼层中的一般偏差才3-4毫米,最大的也就7-8毫米,楼整体基本没有偏差,估计2-3MM吧
另外,悄悄的告诉你,楼的垂直度只要控制在2-3CM内,根本就没问题,因为装饰装修的时候,工人根本不是挂垂直的,大都是直接用线上下拉通就可以了。
回复
xeinl78
2013年09月11日 17:57:21
4楼
支持楼上的建议,一般都是那样做的
回复
lplxf
2013年09月23日 09:41:27
5楼
板凳很给力!另外,悄悄的告诉你,楼的垂直度只要控制在2-3CM内,根本就没问题,因为装饰装修的时候,工人根本不是挂垂直的,大都是直接用线上下拉通就可以了。