本帖最后由 ybhvac 于 2013-7-30 21:19 编辑 手上接触到一个工程,冷却塔低于冷水机组,目前能实施的是把冷却水泵移至冷却塔处,冷却塔抬高1.5m满足技术措施的要求,在冷水机组出口管的顶部设防真空阀,另外两台冷却塔进出口均设电动蝶阀,由冷水机组群控控制。请问下还需要注意哪些问题?
本帖最后由 ybhvac 于 2013-7-30 21:19 编辑
手上接触到一个工程,冷却塔低于冷水机组,目前能实施的是把冷却水泵移至冷却塔处,冷却塔抬高1.5m满足技术措施的要求,在冷水机组出口管的顶部设防真空阀,另外两台冷却塔进出口均设电动蝶阀,由冷水机组群控控制。请问下还需要注意哪些问题?
2楼
有点晕头转向。冷却水塔安装于冷水主机之上很正常的,也不是一定要将水泵安装在水塔处呀,工程很多时候会考虑将冷却水泵设于机房(主机处),便于统一管理,机房放置不下,可以考虑安装于水塔处(选择室外型的水泵)。
水塔进出口设电动蝶阀也必要吧,手动蝶阀很常见的设计,考虑一下水塔管理水利平衡,适当的扩大回水主管以及联通管,工程是不会有问题的。
至于水塔抬高1.5m以及防真空阀设计与施工中也没听过。
回复
3楼
主要考虑的问题是机组的承压,以及气蚀的问题,只要在机组合理的范围内,位置先后没有强制的要求。(个人看法)
回复
4楼
xiayutian06 发表于 2013-7-30 16:21 有点晕头转向。冷却水塔安装于冷水主机之上很正常的,也不是一定要将水泵安装在水塔处呀,工程很多时候会考 …不好意思,写错了,是冷却塔低于冷水机组。
回复
5楼
等大神 学习。。。
回复
6楼
冷却水塔安装于冷水主机之下也很常见的
设计中我会在冷却水系统中增加集水池,水泵的入口管段安装底阀,且考虑水泵安装气蚀高度。
至于蝶阀还是选用手动的,可能是你的业主要求比较高吧!
水泵抬高1.5m,还是明白,求介绍
回复
7楼
等大神,第一次遇到这种,心理没底。还是担心停机时冷却水盘溢流,管道内充气,下次开机时出问题。
回复
8楼
目前分析,按一楼的做法没有什么大问题,但是考虑设备采购及安装因素,停机后电动蝶阀和止回阀不一定能够关严,造成停机后高于积水盘管道内的水倒流回塔并溢流,造成管道内充气开机出问题。
想到的办法一、止回阀采用给排水常用的低阻力导流防止器;二、冷却塔出水串接一个储水箱,水箱容积需满足停机后导流回塔的水量。
回复
9楼
小手一抖 土木币拿走:lol
回复
10楼
回复