西门子S7_200PLC输入电压接成220~交流电结果烧掉了,请问是哪里烧坏了。
he灬配电
he灬配电 Lv.11
2013年07月30日 12:20:41
只看楼主

输入电压接成220~交流电结果烧掉了,请问是哪里烧坏了。

输入电压接成220~交流电结果烧掉了,请问是哪里烧坏了。
免费打赏
taohuaduo.duo
2013年07月30日 14:56:56
2楼
1,PLC电源选择错误;2,接线错误;P
回复
taohuaduo.duo
2013年07月30日 15:00:34
3楼
3,未使用DC24V 电源;4,最重要,就是PLC工作电压和信号电压统一选用220v,没有按照PLC接线
回复
2csz
2013年07月30日 15:01:33
4楼
额定电压是多少?一般电源就烧开关管,信号多是光隔吧
回复
dhshop
2013年07月30日 18:09:50
5楼
这个问题很重要
回复
姜振祥
2013年07月30日 21:11:47
6楼
PLC的工作电源有直流和交流的 输出有继电器的和晶体管的 按照PLC的要求检查一下接线吧
回复
he灬配电
2013年08月11日 23:59:07
8楼
知道电源接错了。。我所说的问题是哪里烧了
回复
he灬配电
2013年08月11日 23:59:38
9楼
taohuaduo.duo 发表于 2013-7-30 14:56 1,PLC电源选择错误;2,接线错误知道电源接错了,我所说的是哪里烧坏了。
回复
he灬配电
2013年08月12日 00:00:35
10楼
zdkr 发表于 2013-7-30 21:11 PLC的工作电源有直流和交流的 输出有继电器的和晶体管的 按照PLC的要求检查一下接线吧我所说的哪里烧坏了,接线问题早已发现,联锁回路的问题。