保温层外有冷凝水怎么处理?
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2013年07月30日 10:50:31
只看楼主

今年降雨偏多,很多地区的湿度较大。造成空调冷冻水管道保温层外有冷凝水。就这一现象大家发表一下自己的意见建议。

今年降雨偏多,很多地区的湿度较大。造成空调冷冻水管道保温层外有冷凝水。就这一现象大家发表一下自己的意见建议。
免费打赏
wang85523
2013年08月05日 09:07:21
22楼
太薄了,建议用B1级的 牌子货 很好的 免得多的工都要做出来 不划算
回复
wdmxsmmmr
2013年08月05日 10:47:55
23楼
谢谢分享 学习了
回复
xiaojqm
2013年08月05日 11:48:46
24楼
学习了。
本人的一些遇见的一些现象:
1,水系统冷凝水(冷冻水7度进12度回),包好保温后不做美化外包,基本上没有见冷凝水的,纯保温材料外表面都是有防凝水作用的
2,氟系统(2~5度)的蒸发温度,跟容易形成冷凝水,尤其是节流在外机的情况下。通常会在氟管道的保温外侧再加美化胶带(有的用锡箔纸),这种美化带的用材又是没有防凝结水功用反而成为凝结水的挂点(保温材料用的非标造成绝热效果差)

以上的问题令人困惑,求大神指点!!!
回复
yangkai04927
2013年08月05日 12:18:45
25楼
材料可能是硬伤,湿度也高,控制电磁阀比例,会比较有效果。
回复
dearsarrs
2013年08月05日 13:32:20
26楼
保温层效果不好或者太薄
回复
xiangjun_1969
2013年08月05日 20:28:00
27楼
学习。。。。。。
回复
shuaifengqi1975
2013年08月05日 22:08:26
28楼
1、提高供回水温度
2、改善保温
3、加强通风只会把其他地方的湿空气带过来,反而加剧冷凝
回复
宝贝佳林
2013年08月06日 08:22:40
29楼
dearsarrs 发表于 2013-8-5 13:32 保温层效果不好或者太薄BI级的 3厘米厚 符合设计要求
回复
tumu_kong
2013年08月06日 08:47:47
30楼
重点是保温层的问题
回复
波澜不惊bobo
2013年08月06日 15:47:15
31楼
今年的湿度应该是超出设计标准了,所以,应该采取其他措施。
采用除湿设备进行除湿
回复