规范上说严禁与照明系统使用同一开关控制系统设备的供电的疑问
yuanzhang0426
2013年07月30日 03:03:22
只看楼主

根据规范GB50198-2011民用闭路监视系统工程技术规程前端设备(摄像机)可以就近取电,严禁与照明系统使用同一开关控制系统设备的供电按照这条规范,除了集中供电的方案以外,规范是说“摄像机应该从开关柜单独做配电箱还是可以从照明配电箱的备用开关引电源线?

根据规范
GB50198-2011民用闭路监视系统工程技术规程
前端设备(摄像机)可以就近取电,严禁与照明系统使用同一开关控制系统设备的供电
按照这条规范,除了集中供电的方案以外,规范是说“摄像机应该从开关柜单独做配电箱还是可以从照明配电箱的备用开关引电源线?
免费打赏
云飘飘
2013年07月30日 07:26:28
2楼
一般集中供电比较多,如果大楼分散,也可以采用每个楼集中控制。
回复
mny_maker
2013年07月31日 13:52:44
3楼
可以从备用开关取电
回复
yuanzhang0426
2013年07月31日 18:19:03
4楼
反正就是不能和照明同一个开关的意思吧
回复
yuanzhang0426
2013年08月08日 17:02:56
5楼
可以从照明配电箱安装一只断路器,从那里取电算违反此条文吗?
回复
wuxi881007
2013年08月09日 11:45:30
6楼
从周围插座或备用回路引取一回路线