一台8000KVA变压器散热片有两组温度明显比其他低,我怀疑上部蝶阀没打开,我想打开看看,但内部是否会有气体,需要排气吗?可以不停电打开吗?请指教!谢谢!
一台8000KVA变压器散热片有两组温度明显比其他低,我怀疑上部蝶阀没打开,我想打开看看,但内部是否会有气体,需要排气吗?可以不停电打开吗?请指教!谢谢!
2楼
蝶阀上有刻度,对准油管方向是全开,怀疑管内有空气,还是退出后再动蝶阀吧,否则真有空气,瓦斯继电器会动作的。
回复
3楼
片散上部有排气塞,你可以打开下部的蝶阀,然后从片散上部排气,等气体排尽后打开上部蝶阀自然就没事了.
排气时要注意油枕油位的变化,可能要补油
带电操作要注意安全
回复
4楼
谢谢楼上两位朋友解答,看来保险些还是要停电了。
回复