本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-7-29 17:52 编辑 我想问下在pkpm计算完后,我的配筋图应该以 satwe——分析结果图形和文本显示——混凝土构件配筋的配筋简图为准,还是以墙梁柱施工图——梁平法施工图——配筋面积——计算配筋的配筋简图为准,出来的都不一样啊。这两个配筋简图区分在哪啊,我截图出来两个配筋简图,大家看看。
本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-7-29 17:52 编辑
我想问下在pkpm计算完后,我的配筋图应该以 satwe——分析结果图形和文本显示——混凝土构件配筋的配筋简图为准,还是以墙梁柱施工图——梁平法施工图——配筋面积——计算配筋的配筋简图为准,出来的都不一样啊。这两个配筋简图区分在哪啊,我截图出来两个配筋简图,大家看看。
2楼
请教大家啊
回复
4楼
这个是一样的,只是satwe的结果是平方厘米,那个梁平法图中是平方毫米
回复
5楼
结构老卢 发表于 2013-7-30 12:27 这个是一样的,只是satwe的结果是平方厘米,那个梁平法图中是平方毫米左上角为例,satwe是梁上是2-0-2梁下是2-2-2,但是梁平面法图是梁上192-119-192,梁下是192,不统一啊
回复
6楼
nuanshuiping 发表于 2013-7-30 16:28 左上角为例,satwe是梁上是2-0-2梁下是2-2-2,但是梁平面法图是梁上192-119-192,梁下是192,不统一啊satwe计算结果只能是整数的,100多就是2,构造配筋的就是0.计算配筋的才是数据。
回复
7楼
砌体???没几个梁 可以手算
回复
8楼
问问:这是什么结构呢?
回复
9楼
多谢楼上的指教,学习了
回复
10楼
学习了,谢谢。
回复
11楼
学习了,学习
回复
12楼
学习中,感谢楼主分享
回复