本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 22:38 编辑 我们在做卷材防水屋面时,理论上的工艺流程是:清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层。然而在现场,附加层的施工放在了铺贴卷材的后面进行,这样的做法有什么不妥,请高人指点,敬谢! 图片是做成后的图样。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 22:38 编辑
我们在做卷材防水屋面时,理论上的工艺流程是:清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层。然而在现场,附加层的施工放在了铺贴卷材的后面进行,这样的做法有什么不妥,请高人指点,敬谢! 图片是做成后的图样。
2楼
我们这边都是防水附加层之后,在铺卷材的
回复
3楼
防水注重先细部,先节点的施工,所以这些细部(如下水口周围、立管出板面根部)的附加层是要应该先施工,而且是在隐蔽的,并非在最外层,而且从你图片我看不出这附加层是怎么样的“后施工法”,就涂料刷刷?
这张照片的支架处处理不妥当,正确做法应该是在板面支架根部(就固定在板面的螺栓和压板处)使用砂浆覆盖成圆状,俗语叫“馒头”,再做防水附加层。因为你支架固定在板面的根部是不规则的,卷材无法覆盖。
附加层后面在做的话,以我的经验和理解来说,这个做法的作用甚微并是无法通过监理验收的。
回复
4楼
为什么做附加层呢?在阴阳角位置做附加层就是为了加强角部的防水效果,各种变形可能导致角部防水层撕裂,所以做两层保险点。
从图上看看不出来在正常防水卷材上边还有附加层,看起来是在凸出构件底部刷了沥青油。
应该是先做附加层,隐蔽验收完再做卷材,像图上的部位在做完卷材后浇点沥青油,这样做是可以的。但看起来凸出构件的竖向里面卷材上返明显不足250mm。
回复
5楼
chingyguan 发表于 2013-7-30 10:07 防水注重先细部,先节点的施工,所以这些细部(如下水口周围、立管出板面根部)的附加层是要应该先施工,而 …我当时就提出来他们的做法不对,可是没有办法啊,已经做成了。他们就是后来才做的阴阳角、管根等细部地方。还有一点就是做成后连蓄水试验都省了。。。上面直接绑扎钢筋,浇筑混凝土了。。
回复
6楼
mfshmily 发表于 2013-7-30 08:37 我们这边都是防水附加层之后,在铺卷材的现场和理论上都应该是这样!但是我这里的现场没有那么做。。。。
回复