关于热泵空调的蒸发,冷凝温度
ravager
ravager Lv.2
2007年09月12日 19:43:09
来自于制冷技术
只看楼主

我知道一般在制冷时候蒸发冷凝温度为5度和50度左右.空调热泵在制热时候的蒸发,冷凝温度应该是是多少啊?

我知道一般在制冷时候蒸发冷凝温度为5度和50度左右.空调热泵在制热时候的蒸发,冷凝温度应该是是多少啊?
免费打赏
feichen19820507
2007年09月14日 09:22:40
2楼
你说的一般是什么工质R22么?
工况也不晓得.
你按照你的工况,选择合适的蒸发冷凝换热温差就可以估计一个大概的温度,具体的就要根据不同的方案定了.
回复
ravager
2008年01月16日 15:54:25
3楼
工况为实验室热泵制热工况,室内20度,室外干球7,湿球6,另外这个和什么工质好像无关吧,我问的是温度,不是压力
回复
zhanghuahust
2008年01月19日 20:46:11
4楼
给个参考。制冷7/54,制热-2/50。
回复
liuwenj0701
2008年01月23日 11:13:11
5楼

你的问题没有说明白,你是什么机组?还有你问的蒸发温度冷凝温度是在标况下的吗?
要是满液式地源热泵标况下制冷蒸发温度为5度冷凝温度为38度,制热时冷凝温度为50度.
回复
shi_qp
2008年01月24日 14:01:37
6楼
你这要看是什么机组了!风冷的好是水冷的.
风冷的,在制热时的蒸发温度一般在0到-5度之间,所以在冬季低温时常出现空调效果不理想.
水冷机组就要看是水源热嘣还是低源热泵了.它的工作要求比较稳定.原因是利用水源/低源常年温度恒定的特点.

个人意见!!!!
回复
shi_qp
2008年01月24日 14:05:35
7楼
你这要看是什么机组了!风冷的(还)是水冷的. -----错别字SORRY!
风冷的,在制热时的蒸发温度一般在0到-5度之间,冷凝温度在45-50度.
所以热泵机组在冬季低温时常出现空调效果不理想(顾常带热辅助).
水冷机组就要看是水源热(泵)还是(地)源热泵了.它的工作范围比较稳定.原因是利用水源/(地)源常年温度恒定的特点.

个人意见!!!!
-----错别字太多 SORRY!
回复
shandian2298
2008年01月24日 14:28:52
8楼
工况是测定机组性能的外部条件,各种工况都有国家标准。在实际运行中,不能一味追求工况点运行,要根据两器所处的环境和具体要求确定实际运行工况。
你的问题可以这样定:冷却液体的蒸发温度比被冷却介质低2-8度,但要高于冰点2度,高于结晶点8度;冷却气体的蒸发温度比被冷却介质低8-12度;水冷冷凝器冷凝温度比冷却介质高2-8度,但最低不得低于20度,最高冷凝压力不得高于容器所能承受的压力;风冷冷凝器冷凝温度比冷却介质高8-15度,但最低不得低于20度,最高冷凝压力不得高于容器所能承受的压力;
一般情况下,冷凝温度越低越好,蒸发温度越高越好。
回复
joy3.0
2008年01月25日 17:15:43
9楼
R22制冷剂,冬季风冷一般0度,50度
水冷5度,45度吧
回复
ravager
2008年01月30日 22:25:04
10楼
R407c,风冷热泵机组是多少
回复
zxpyzylinshi
2008年03月02日 20:33:36
11楼
不管是那种工质,制热时蒸发温度最好能控制在0℃以上(额定工况),否则实际使用时会减短除霜周期。
回复