即使你获得高级维修电工资格证书,工作前也要小心!
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年07月28日 16:16:19
只看楼主

本帖最后由 mantou1hao 于 2013-7-28 16:39 编辑 1、事故经过2002年5月17日,某电厂检修班职工王某带领张某检修380 V直流焊机。电焊机修后进行通电试验良好,并将电焊机开关断开。王某安排工作组成员张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约17:15,王某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头,在拆完一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。

本帖最后由 mantou1hao 于 2013-7-28 16:39 编辑


图片2.jpg

1、事故经过
2002年5月17日,某电厂检修班职工王某带领张某检修380 V直流焊机。电焊机修后进行通电试验良好,并将电焊机开关断开。王某安排工作组成员张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约17:15,王某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头,在拆完一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。

2、原因分析
王某已参加工作10余年,一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书;在本次作业中王某安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电焊机电源线中间接头时,未检查确认电焊机电源是否已断开,在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业,导致触电。王某违章作业是此次事故的直接原因。
工作组成员张某虽为工作班成员,在工作中未有效进行安全监督、提醒,未及时制止王某的违章行为,是此次事故的原因之一。
该公司领导对“安全第一,预防为主”的安全生产方针认识不足,存在轻安全重经营的思想,负有直接管理责任。

3、防范错施
(1)采取有力措施,加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实,杜绝违章行为的发生。工作班成员要互相监督,严格执行《安全操作规程》和企业的规章制度。
(2)完善设备停送电制度。
(3)加强职工的技术培训和安全知识培训,提高职工的业务素质和安全意识,让职工切实从思想上认识作业违章的危害性。





图片1.jpg

1、事故经过
1999年8月15日,某厂电力实业开发公司承包地下排水工程,在地坑深度5.8米作业过程中,因地下水上涨,必须要用抽水泵将坑内水抽净。于是唐某取来小型抽水泵,即与另一名在场的电工王某开始进行电源接线工作。王某在地坑上面,唐某在地坑内接电线,唐某在地坑内喊王某投电源试转,王某确认后就登上工具箱上部投电源,先投熔断器,又投开关把手,王某从工具箱上面下到地面时,听到地坑内有人喊“有人触电了”,王某这时又立刻登上工具箱拉开电源开关,这时唐某已仰卧在地坑内。在场同志立即将其从坑内救出地面,并对唐某进行不间断人工呼吸,后送往医院抢救,经抢救无效死亡。

2、原因分析
此次人身死亡事故的直接原因是唐某(死者)在作业中图省事,怕麻烦,擅自违章蛮干造成的。
唐某在作业中,电源进口引线三相均未固定,用左手持电缆三相线头搭接在空气开关进口引线螺丝上(电源侧)进行抽水泵的试转工作,在用右手向左手方向投空气开关时因用力过猛,电源线一相碰在左手大拇指上触电,触电后抽手时,将电源线(三相)抱在身体心脏处导致触电死亡。

3、防范错施
(1)在潮湿环境下进行电气作业,必须按《安全操作规程》的要求做好安全措施。
(2)临时用电设备,必须装设漏电保护器。
(3)必须提高安全意识,加强自我防护能力。




图片3.jpg

1、事故经过
2003年5月31日2时30分,某电厂电除尘运行人员发现:3号炉三电场二次电压降至零,四个电场的电除尘器当一个电场退出运行时,除尘效率受到一定影响。由于在夜间,便安排一名夜间检修值班人员处理该缺陷。在检修人员进入电除尘器绝缘子室处理3号炉三电场阻尼电阻故障时,由于仅将三电场停电,造成了检修人员触电,经抢救无效死亡。

2、原因分析
运行人员停电操作存在严重的随意性,且仅将故障的3电场停电,安全措施不全面。
检修人员违反《电业安全工作规程》的规定,在没有监护的情况下单人在带电场所作业,且安全措施不全,造成触电。
运行班长在检修人员触电后,应急处理和救援不当。不是立即对所有电场停电救人,而是打电话逐级汇报,延误了抢救时间 。

3、防范错施
(1)紧急缺陷处理时,必须待安全措施完成后检修人员方可进行作业。并严格执行工作监护制度。
(2)对工作场所可能发生的触电危险情况,进行作业前应开展危险点分析。
(3)对职工加强应急处理和救援的教育。事故发生后,应立即采取措施救人,再向上级汇报。

图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg

免费打赏
alvinssq
2013年08月02日 16:43:33
12楼
在学校里考出来了
回复
呆宝小小
2013年08月02日 16:45:58
13楼
我也在学校里考出来的 但是实际啥也不会修!呵呵
回复
lweiwei_2009
2013年08月02日 17:09:53
14楼
教训谨记
回复
fishbone_l
2013年08月02日 17:12:45
15楼
以上内容能下载下来吗?怎么下载求链接
回复
zhaowenliangde
2013年08月03日 10:21:26
16楼
级别高不代表水平高,出故障的一是麻皮大意,二是不懂的规程的。
回复
老盖
2013年08月03日 11:01:48
17楼
没有安全意识
回复
serviceghd
2013年08月03日 11:07:53
18楼
是一次好好学习的机会,楼主好样的.
回复
muyuyao
2013年08月04日 19:59:30
19楼
高级工证书满天飞1

电气工作者时刻要小心!

即便你是电气高级工程师!
回复
bjwyy2013
2013年08月05日 09:49:19
21楼
学的教训啊以后要引以为戒了
回复
lqllqllr
2013年08月05日 10:04:43
22楼
触目惊心的惨案 。。
回复

相关推荐

APP内打开