如图 4个插座在接线桩处并联 如果后三个插座的负荷是5A,那么第一个插座的接线桩就要承受15A+ 的电流,接线桩受得了嘛? 想知道这种接法规范吗? 还是应该在盒子里并头,引出单组线接到插座上,而不是两组线直接压到接线桩上。 图片来自网络 请忽略左零右火的问题
如图 4个插座在接线桩处并联 如果后三个插座的负荷是5A,那么第一个插座的接线桩就要承受15A+ 的电流,接线桩受得了嘛? 想知道这种接法规范吗? 还是应该在盒子里并头,引出单组线接到插座上,而不是两组线直接压到接线桩上。
图片来自网络 请忽略左零右火的问题
2楼
应该吃的消的一般插座规格不都在16A左右么
回复
3楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-7-27 21:19 编辑
不规范
1)《建筑电气工程施工质量验收规范》
22.1.2
插座接线应符合下列规定:
3.
接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
此条是强条。
2)建筑电气安装分项工程施工工艺标准》562页
(5)双联及以上插座接线时,相线、中性线应做并接头分别与插座接线桩进行分支连接,不应进行串接,...........。
回复
5楼
接地线不能串接。
回复
6楼
支持3楼!
多个插座接线时,前面的分支线应在盒子内线上并接,不能在插座的接线柱上并。
回复
7楼
我认为吃的消的,:lol有一个错误接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。应该并联接法!
回复
8楼
受教了,我家都是怎么接的:L
回复
9楼
如果保护开关是20A的,用4平方的线,按楼主的图示第一个插座处电流确实是15A+,而选用250V10A的插座,咋能保证20A的开关能保护的了这个插座呢?所以这种接法是错误的,不应从接线桩处并接,而应该由接线桩前引出至本插座的线路,且全线断线路截面不能变小.
回复
10楼
主要是看你的上口开关能不能保护你的导线
回复
11楼
应该吃的消的一般插座规格不都在16A左右
回复
12楼
所谓的规范、强条,有的本身就不科学,这种情况导线不剪断直接打弯插入接线孔拧紧就可以了。
回复