高层职工宿舍室内可需设置自喷?急求大家赐教
caoermeicem
2013年07月27日 13:47:38
只看楼主

一栋20层的高层职工宿舍,工程名称为职工宿舍,负一层为地下车库,一层架空,二至二十层为住宅式宿舍(实际就是住宅,室内未写宿舍),长廊式的走道,建筑定性为一类居住建筑,此建筑可需设置喷淋?如设置是不是只需在走道设置室内可不设?

一栋20层的高层职工宿舍, 工程名称为职工宿舍,负一层为地下车库,一层架空,二至二十层为住宅式宿舍(实际就是住宅,室内未写宿舍),长廊式的走道,建筑定性为一类居住建筑,此建筑可需设置喷淋?如设置是不是只需在走道设置室内可不设?
免费打赏
云飘飘
2013年07月28日 07:30:17
2楼
我们这里超过60米的宿舍就要做。
回复
caoermeicem
2013年07月28日 14:09:58
3楼
是走道宿舍全做么?
回复
w-jwei
2013年07月30日 09:00:05
4楼
宿舍是居住建筑,20层了,是一类高层吧,肯定都要做喷淋了!!
回复
lsbfhqbl
2013年07月30日 10:17:29
5楼
“7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”

这样看就是全做。
回复
lsbfhqbl
2013年07月30日 10:17:51
6楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
xiangjun_1969
2013年07月31日 15:56:54
7楼
多谢大家分享
回复
黑犬夜叉
2013年07月31日 17:46:08
8楼
我毕业设计那时候做这种建筑是室内不做,只做了走廊。。。。也没人说我什么啊
回复
gududefan
2013年07月31日 19:44:36
9楼
34层的住宅都没上喷淋,原因很简单,建筑高度没超过100米,你这项目就地下车库设置喷淋
回复
xzhy526
2013年07月31日 21:02:52
10楼
为啥子不定性为住宅呢?宿舍比住宅要求高
回复
longziren
2013年07月31日 23:12:19
11楼
在我们这里是必须做的,
宿舍是居住建筑,居住建筑包括了宿舍和住宅等,宿舍是按公建来处理的,
所以说这个宿舍的房间内都需要设喷淋的。