中央空调夹层风管及冷冻水管表面产生大量凝结水
147377021
147377021 Lv.3
2013年07月27日 10:12:11
来自于中央空调
只看楼主

中央空调夹层风管及冷冻水管表面产生大量凝结水项目所在地:珠海项目状况:风管及冷冻水管表面产生大量凝结水,保温良好,不存在冷桥产生冷凝水。项目状况分析:夹层封闭,空气不流通,珠海空气相对湿度大,又夹层较阴凉,外界空气通过渗漏进入夹层,遇相对较低温管道后在其表面产生凝结水。问题:现分析为推测,不知问题结症在哪,是否为分析所示,如为分析所示能否加墙通风解决问题,如不为分析所示,问题出在哪?

中央空调夹层风管及冷冻水管表面产生大量凝结水
项目所在地:珠海
项目状况:风管及冷冻水管表面产生大量凝结水,保温良好,不存在冷桥产生冷凝水。
项目状况分析:夹层封闭,空气不流通,珠海空气相对湿度大,又夹层较阴凉,外界空气通过渗漏进入夹层,遇相对较低温管道后在其表面产生凝结水。
问题:现分析为推测,不知问题结症在哪,是否为分析所示,如为分析所示能否加墙通风解决问题,如不为分析所示,问题出在哪?

IMG_20130726_171230.jpg


IMG_20130726_171250.jpg

免费打赏
147377021
2013年07月31日 21:43:47
22楼
xiawg 发表于 2013-7-31 16:46 只要还是通风的问题,我看那里有个百叶口直接开向外面的,那里边的空气当然要结露了。要不把它堵上加个小风 …原来是玻璃全密封的,但是吊顶是软天花,密封不是很严实,百叶是照片拍摄时刚加上去的,为了加强通风效果,现在还要加上4个1200m3/h排气扇,有效果后上图,谢谢大家!
回复
147377021
2013年07月31日 21:50:39
23楼
adingkgb 发表于 2013-7-31 12:35 结露 说明 表面温度 低 于周围空气 露=点温度现在夹层内空气状态是什么?(干球温度,相对湿度?)保温 …风盘停止时还是一样结露,项目地珠海,此地常年高温高湿,风盘夹层低温阴凉(具体温湿度未检测),现表象分析为夹层密封不严,外界高温高湿气流渗透入夹层导致结露.谢谢指导,学习对待事物从技术角度严谨分析,数据不会骗人,谢谢!
回复
147377021
2013年07月31日 21:52:31
24楼
zfq1963 发表于 2013-7-31 12:07 现在制冷机组的设计都是出、回水温度7——12度,本人在实际使用中经常把机组出水温度设计到12度,送风管道空 …全橡塑保温
回复
adingkgb
2013年08月01日 08:41:37
25楼
147377021 发表于 2013-7-31 21:50 风盘停止时还是一样结露,项目地珠海,此地常年高温高湿,风盘夹层低温阴凉(具体温湿度未检测),现表象分析为 …如果空调系统未运行的情况下夹层都要结露,那说明渗入夹层的空气高温高湿,另外夹层内为什么温度一直很低也要看看原因。一般来说,如果长期渗入高温空气,那么夹层内如果没有其他‘冷源’的话,夹层内温度应该会逐渐上升而不会一直保持低温呀?
回复
浩叔聊机电
2013年08月01日 08:49:21
26楼
wdq4587 发表于 2013-7-28 22:24 >>如为分析所示能否加墙通风解决问题空气中的水分才是冷凝水的来源,除非你用风扇通风。这是唯一的解决办法
回复
weili335210
2013年08月01日 09:56:57
27楼
1、保温厚度达到规范要求极少出现冷凝水现象。但今年空气湿度较高,可能超出了规范编制时候的空气湿度,导致很小的温降,空气便饱和,有冷凝水出现。改善原有工程是一个问题,修正规范是否也是刻不容缓?
2、现在多数工程没按照规范施工,多数安装上购买非标保温层,厚度根本达不到要求,规范安装和空调辅材市场也有这个必要。
回复
jiaweilee0531
2013年08月01日 14:33:09
28楼
应该是风管漏风或回风有问题
回复
蘑菇炖小鸡
2013年08月02日 02:48:51
29楼
通风吧
回复
牛广人
2013年08月02日 11:41:34
30楼
老问题了。应加强顶棚结构的密封,减少与外界的空气对流,也就是说,不让外面的高湿空气进入到顶棚里面才是根本。
我在广东干过,有时候湿度高的时候,可以达到100%,空气中直接飘浮着细小的水珠,一年有近一个月的时候是这样。与你开不开空调没有关系。
回复
你的新昵称
2013年08月02日 14:37:42
31楼
只有先装通风机试试看了!
回复

相关推荐

APP内打开