良机闭式冷却塔表冷器自身没有排气阀和排污口,导致冬天主管内水排尽,但是表冷器内水无法排尽,现在冻坏好多。请问这个怎么维修?到厂家重新维修还是现场维修?具体怎么操作?请各位帮帮忙

良机闭式冷却塔表冷器自身没有排气阀和排污口,导致冬天主管内水排尽,但是表冷器内水无法排尽,现在冻坏好多。请问这个怎么维修?到厂家重新维修还是现场维修?具体怎么操作?
请各位帮帮忙
hll1840
2013年07月27日 09:05:15
2楼
请各位帮帮忙:hug:
回复
su86
2013年07月27日 09:36:55
3楼
请各位帮帮忙
回复
hll1840
2013年07月29日 11:07:53
4楼
难道就没有人知道的吗?
土木在线是怎么了?
回复
宝贝佳林
2013年07月29日 18:44:44
5楼
这个要看你的裂口位置。
一般情况是现场补焊的。
回复
zhang975229
2013年07月30日 09:48:20
6楼
现场维修,估计最好还是自己加装排气阀和排污口,否则还有冻坏的危险。。。。。。。
回复
hll1840
2013年08月01日 19:26:46
7楼
回复
hll1840
2013年08月04日 15:31:55
8楼
良机厂家维修报价十几万一台,还不如直接抢钱的啦!实在伤不起啊!公司决定自己修,在表冷器四角分别加排污阀,此款应该是有缺陷的,我们已经把冷却塔拆卸的差不多了。
以后会陆续上维修图
回复
hll1840
2013年11月25日 15:39:31
9楼
这个冷却塔今天终于修好了!费了多大的劲哦!伤不起啊
回复
yxs280514544
2013年11月27日 22:02:03
10楼
hll1840 发表于 2013-11-25 15:39 这个冷却塔今天终于修好了!费了多大的劲哦!伤不起啊可以用压缩空气将盘管里面的水吹出。
回复
刑天将军
2013年12月06日 18:47:19
11楼
几排管的啊?
回复