国家税务总局是我国重要的国家行政机关,是我国税务事业建设、规划、调度、发展的总指挥部和控制中心。随着我国国民经济的发展,对各种高速信息传输的要求越来越高,尤其针对税务事业的发展和金税工程的实施,快速、准确地处理各项税务业务是非常重要的。传统的传输媒介,即传统布线网络,已不能适应时代的发展。考虑到国税总局整体信息系统的规划,并考虑到2000年以后的发展状况,国家税务总局决定对新建办公大楼实行标准化、规范化的布线,采用国际标准,使用现代化的设计手段,选用当前最先进的设备,最终达到布线系统一体化。
根据以上要求及考虑,其布线系统要本着高标准、高水平,按国际一流水平的智慧型办公大楼的设计思想进行设计。即采用现代先进的结构化布线系统,进行全智能的控制管理,提供多功能的综合信息服务,以满足国税总局自身的局域网、广域网、通讯系统功能的需求和发展,使整座新建办公大楼成为现代化大楼。
工程概况
国家税务总局新建办公大楼,地上10层,地下2层,总计12层,总建筑面积近3万平方米。大楼内共有四个竖井(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ竖井),其中Ⅱ井、Ⅳ井为弱电竖井,供结构化布线系统走线使用。
计算中心机房设在大楼六层,机房内设置主机及网络设备,是全楼的信息处理中心。程控机房设在大楼一层,位于Ⅳ井旁边,Ⅱ井语音点线缆通过线槽汇集到机房。
设计内容
1、信号种类及设计要求:
(1) 传输信号种类:
根据国税总局的要求:国家税务总局新建办公楼现在和将来在综合布线系统上传输的信号种类为:数据、语音、监控信号。
(2) 设计要求:
根据国税总局信息系统整体规划,国税新建办公大楼根据各楼层各房间的功能不同,设置每个房间的工作区信息点数量和各楼层监控点的数量,每个房间内的工作区提供一个双孔信息插座,分别支持数据、语音信号的传输,数据点即能支持终端传输,又能支持微机传输,并能进行多媒体图象传输。
2、器件选择原则
根据以上需求,我们为用户选用产品全面、技术成熟、性能优越的结构化布线系统。数据系统从端到端采用全五类接插件产品,以保证信息传输达到622Mbps,支持ATM、多媒体等宽带传输技术;话音系统选用能传输10Mbps速率的产品,以保证低速网络信息的传输和通讯系统通信;监控系统采用五类产品,以保证高品质图像的传输。
信息插座:
选用五类信息模块,支持高速数据传输。
选用三类信息模块,支持10Mbps以下速率的数据和语音传输。
水平线缆:
选用优质的4对五类双绞线支持高速数据传输和监控图像信号。
选用优质的4对三类双绞线支持语音传输。
主干线缆:
选用六芯室内光纤作为数据系统的骨干,支持高速数据传输。
选用100对三类大对数电缆,作为话音系统的主干,支持语音传输。
配线架:
在各层配线间和主配线间分别选用100对、300对、900对墙上型配线架,连接和管理数据系统、语音系统、监控系统的信息传输。
3、方案设计说明
(1) 工作区子系统设计说明
根据国税局对布线系统的要求,在进行设计时,我们即考虑了目前的用户需求,又考虑了将来的发展,同时还考虑到各层、各房间、各主管部门、业务部门的业务需求,经过精心的规划和设计.
(2) 水平子系统设计说明
选用高品质的五类四对非屏蔽双绞线,从而使传输速率达155/622Mpbs,支持当前及未来的数据系统和监控系统的需求。同时选用4对三类无屏蔽双绞线支持低速数据系统和语音系统。
(3) 垂直子系统设计说明
垂直线缆是各层分配线架与主配线架连接的主干线缆,线缆比较集中。为减少线缆占地面积,采用大对数双绞线电缆和光缆,分别作为语音系统和数据系统的主干。我们选用100对大对数电缆供话音使用,同时使用六芯室内光纤传输数据。
根据国税总局新办公楼的具体特点,有两个竖井供布线系统使用,故各竖井内的大对数电缆和光缆分别从Ⅱ井和Ⅳ井引至六层计算机房和一层程控交换机房。
本方案考虑到税务局业务工作的重要性,为保证其数据的安全可靠和今后计算机网络的易于管理,每层在每个竖井内的管理间均设一个光纤配线架(LIU100A),引一根六芯光纤,分别引至六层计算机房的光纤主配线架上与网络设备连接。每根光缆使用四芯,备用两芯,构成一高档智能网络管理系统。
100对大对数电缆通过各层管理单元经过各自的竖井引至一层程控机房,其中Ⅱ井电缆在一层经过走线槽到程控机房。
(4) 管理子系统设计说明
根据国税总局大楼的具体特点,在每层均有两个管理间,在管理间内分别有综合布线的竖井,两个管理间设置相应的100对和300对配线架,连接水平电缆和主干电缆,同时通过跳线和网络设备互联。另外,在每层的每个管理间内均设置光纤配线架,使各层的网络设备与计算机房网络设备互联,构成整个大楼的高速数据通讯网。各层管理配