建筑给排水集水池尺寸及排污泵
qinluo007
qinluo007 Lv.12
2013年07月26日 14:15:25
只看楼主

建筑给排水设计中,集水池尺寸怎么确定?排污泵怎样选型,确定功率?

建筑给排水设计中,集水池尺寸怎么确定?排污泵怎样选型,确定功率?
huangzhimin
2013年07月26日 14:59:15
2楼
一、集水池设计可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4.7.8 条集水池设计应符合下列规定:
1 集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次;
2 集水池除满足有效容积外,还应满足水泵设置、水位控制器、格栅等安装、检查要求;
3 集水池设计最低水位,应满足水泵吸水要求;
4 当污水集水池设置在室内地下室时,池盖应密封,并设通气管系;室内有敞开的污水集水池时,应设强制通风装置;
5 集水池底宜有不小于0.05坡度坡向泵位;集水坑的深度及平面尺寸,应按水泵类型而定;
6 集水池底宜设置自冲管;
7 集水池应设置水位指示装置,必要时应设置超警戒水位报警装置,并将信号引至物业管理中心。

二、排污泵设计可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下规定:
4.7.7 污水水泵流量、扬程的选择应符合下列规定:
1 小区污水水泵的流量应按小区最大小时生活排水流量选定;
2 建筑物内的污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定;
3 当集水池接纳水池溢流水、泄空水时,应按水池溢流量、泄流量与排入集水池的其他排水量中大者选择水泵机组;
4 水泵扬程应按提升高度、管路系统水头损失、另附加2m~3m流出水头计算。

4. 7.3 污水泵宜设置排水管单独排至室外,排出管的横管段应有坡度坡向出口。当2台或2台以上水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀;单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设置止回阀。
回复

相关推荐

APP内打开