低压出线电缆敷设问题~
a515068218
a515068218 Lv.2
2013年07月26日 11:52:31
只看楼主

原本方案打算把一条VV4*185+1*95mm2低压电缆埋管敷设的~现在由于甲方觉得价格贵~所以想沿墙边直接放地上~请问穿一根PVC100的管直接放地上行吗?

原本方案打算把一条VV4*185+1*95mm2低压电缆埋管敷设的~现在由于甲方觉得价格贵~所以想沿墙边直接放地上~请问穿一根PVC100的管直接放地上行吗?
免费打赏
huaxin518-gyb
2013年08月02日 09:25:57
22楼
云飘飘 发表于 2013-7-28 07:18 挖个浅沟就行了。VV电缆不带铠滴,挖沟直埋不符合规范,建议还是穿114钢管埋设。
回复
云飘飘
2013年08月02日 10:17:23
23楼
挖个浅沟再加混凝土盖。
回复
yufujiang010
2013年08月02日 13:54:52
24楼
可改为用等截面铠装电缆直埋。
回复
cnsantxq
2013年08月03日 11:05:02
25楼
直接放地上不会坏么
回复
cchuan0619
2013年08月03日 11:47:49
26楼
学习了 ,下载拿走,谢谢
回复
xjthlp
2013年08月05日 10:03:25
27楼
你可以选用带钢甲的电缆,直接挖了槽(深过冻土层)不穿管埋了就行了。
回复
mny_maker
2013年08月05日 10:08:47
28楼
应该好好学习一下。
回复
liuxinkai
2013年08月05日 10:31:28
29楼
我也经常纠结于省钱和安全之间,但是很鄙视那种不给甲方省钱的作风和人