请教热泵工况问题
努力的小子
2013年07月25日 15:53:49
来自于热泵工程
只看楼主

本人对风冷热泵制热与恒温恒湿机时的工况很模糊,1.请问风冷热泵制热时的蒸发温度一般是-3度,比干球温度低10度的关系是怎么来的?2.请问恒温恒湿机的运行工况,蒸发温度与冷凝温度是多少?3.要计算一台机组,已经知道蒸发器与冷凝器的进出水温度或者干湿球温度,如何知道蒸发与冷凝温度?还请知道的大侠们给解答一下……,感激不尽!

本人对风冷热泵制热与恒温恒湿机时的工况很模糊,
1.请问风冷热泵制热时的蒸发温度一般是-3度,比干球温度低10度的关系是怎么来的?
2.请问恒温恒湿机的运行工况,蒸发温度与冷凝温度是多少?
3.要计算一台机组,已经知道蒸发器与冷凝器的进出水温度或者干湿球温度,如何知道蒸发与冷凝温度?
还请知道的大侠们给解答一下……,感激不尽!
免费打赏
努力的小子
2013年07月26日 11:27:46
2楼
没人给答案吗?求求各位了!
回复
ytjzk
2013年07月28日 04:33:31
3楼
蒸发温度与冷凝温度的选取与被冷却和被加热的介质种类有关。
对于冷媒-空气换热器,工程上一般选取15度温差;
对于冷媒-水换热器,,工程上一般选取5度温差;
对于恒温恒湿机,属于特种空调,一般蒸发器侧选取小温差,大风量设计,以提高显热交换比。
回复
niumingqi
2013年08月03日 21:17:44
4楼
这个我也好迷糊 帮你顶顶