关于预制梁混凝土出现色差问题的请教分析
meizaidatang
2013年07月25日 13:42:20
来自于桥梁工程
只看楼主

本帖最后由 meizaidatang 于 2013-7-25 13:46 编辑 对于这种情况的补救措施为:这种梁的承载能力不会有太大的影响,所以看到好多施工单位采取了这种措施来修饰外观:一种不知道具体叫什么名的胶与白水泥搅拌在一起,利用粉刷用的“滚子”将其表面涂一遍,然后再用海绵粘着干的白水泥在涂层上面擦一遍,基本整个梁就是一个颜色了。 不加涂层只用海绵擦的方法常常是用来掩盖修饰气泡后混凝土颜色不同的。

本帖最后由 meizaidatang 于 2013-7-25 13:46 编辑


1.jpg


2.jpg





对于这种情况的补救措施为:这种梁的承载能力不会有太大的影响,所以看到好多施工单位采取了这种措施来修饰外观:一种不知道具体叫什么名的胶与白水泥搅拌在一起,利用粉刷用的“滚子”将其表面涂一遍,然后再用海绵粘着干的白水泥在涂层上面擦一遍,基本整个梁就是一个颜色了。
不加涂层只用海绵擦的方法常常是用来掩盖修饰气泡后混凝土颜色不同的。
存在的问题是:加涂层以后,外观是好看了,可是会不会导致“若后期运营过程中产生轻微裂缝却难以观察到”的现象,这将成为一种安全隐患。
以上仅为个人意见!!

希望有高人来对此问题进行一些探讨!!



1.jpg


2.jpg

免费打赏
liubao1108
2013年07月26日 07:47:03
2楼
发表一下个人看法:第一,模板涂刷的脱模剂有没有问题;第二,根据上面所说,先来的料稀,后来的料干应该是形成色差的主要原因。可能是混凝土材料发生变化,比如原材料含泥量大。或者先来的混合料稀,是否有离席、泌水现象。
回复
paqilai
2013年07月26日 08:37:53
3楼
施工时连续性太差是主要原因吧,砼配合比不一致,坍落度控制不一致。
回复
lenjian_chen2013
2013年07月26日 08:47:06
4楼
1、施工间隔时间太长。2、脱模剂涂抹不均匀。3、前后混凝土坍落度相差较大。
回复
xiangjun_1969
2013年07月26日 10:37:27
5楼
。。。。。。。。。。。。
回复
hanjinlong110
2013年07月26日 11:07:09
6楼
先来的料干,后来的湿,时间长,缺水,
回复
hyjssq
2013年07月26日 11:46:48
7楼
感谢楼主分享!学习了!
回复
sunriseok
2013年07月26日 12:09:47
8楼
路过学习,涨涨姿势
回复
秋季飘零
2013年07月26日 12:28:54
9楼
学习一下,路过
回复
w897798
2013年07月26日 16:16:24
10楼
学习学习学习学习
回复
a1059244300
2013年07月26日 16:41:55
11楼
飘过,路过,学习学习经验
回复