在一个家庭供电线路中,出现了这样一个问题,我是束手无策呀.我断开零线后,用万用表测量两线之间的电压为零是正常的,但是我用数字电笔测量灯口的两个接线点的时候,出现了以下的情况,请大家帮帮我.我的照明线路中,开关都在火线上,在开关断开的时候,我用数字电笔测量灯口的零线接线点后,电笔显示220伏,没有高压危险的那个标志,但是测量火线接线点,就出现了三种情况:1.电笔显示220伏,有那个标志,2.是安全电压,,没有那个标志3.什么也不显示,但是接好零线之后,所有灯泡都能正常发光.我还发现它们那里边都是灰尘,很厚的(由于时间长,条件不好),就这样使的漏电保护器常常不能闭和.

在一个家庭供电线路中,出现了这样一个问题,我是束手无策呀.我断开零线后,用万用表测量两线之间的电压为零是正常的,但是我用数字电笔测量灯口的两个接线点的时候,出现了以下的情况,请大家帮帮我.
我的照明线路中,开关都在火线上,在开关断开的时候,我用数字电笔测量灯口的零线接线点后,电笔显示220伏,没有高压危险的那个标志,但是测量火线接线点,就出现了三种情况:1.电笔显示220伏,有那个标志,2.是安全电压,,没有那个标志3.什么也不显示,但是接好零线之后,所有灯泡都能正常发光.我还发现它们那里边都是灰尘,很厚的(由于时间长,条件不好),就这样使的漏电保护器常常不能闭和.
请大家帮帮我.
免费打赏
zychui-qz
2004年11月17日 11:53:15
2楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
whfe_wjm
2004年11月17日 16:08:33
3楼
由于你的线路还有其他负载,比如电视机等,当你断开n线时,这种情况很正常的。
回复
liuhua1990
2004年11月17日 16:13:02
4楼
赞同楼上.
回复
jian_nor5201212
2004年11月17日 18:19:54
5楼
up
回复
流浪汉
2004年11月17日 18:31:15
6楼
是不是电笔坏了阿
回复
thzyx
2004年11月18日 08:18:33
7楼
测灯头测出的不是220V电压,是感应电!
回复
ljx8423
2004年11月18日 16:37:38
8楼
赞同楼上,感应电
回复
wayne_ufo
2004年11月18日 16:50:36
9楼
建议不要使用数字电笔
回复
blue_ice
2004年11月18日 17:12:12
10楼
三楼意见正确
回复
talentdan
2004年11月18日 21:30:01
11楼
数字式的电笔在使用中会出现这种情况,建议你可用氖泡发光测电笔测试一下,对你会有很大帮助的。