2楼
我认为是可以的,只是你需要设计好泵的联动、流量、扬程,同时满足着三个系统
回复
3楼
可以的,分开更好。
回复
4楼
可以的。。详08S205 消防增压稳压设备选用及安装
回复
5楼
可以用同一系统,但是注意两点:1、阀前分开。2、消火栓及喷淋系统最不利点压力相当。
回复
6楼
guojay0 发表于 2013-7-25 15:46 我认为是可以的,只是你需要设计好泵的联动、流量、扬程,同时满足着三个系统哦 ,谢谢!
回复
7楼
君临天下 发表于 2013-7-25 17:10 可以的,分开更好。:):)谢谢!
回复
8楼
waterdn 发表于 2013-7-26 09:34 可以的。。详08S205 消防增压稳压设备选用及安装谢谢,:P:)
回复
9楼
azting_1983 发表于 2013-7-26 10:51 可以用同一系统,但是注意两点:1、阀前分开。2、消火栓及喷淋系统最不利点压力相当。好的,谢谢
回复
10楼
消火栓及喷淋系统最不利点压力相当。
回复
11楼
认为可以合用,国标图集就是这样做的,而且这些只是消防初期用水,泵启动之后就无用了,不用要求过高。
回复