一个28立方米冷库,中间一分为二,一半冷藏库一半冷冻库,配5匹风冷雪鹰机组一台,DD22冷风机一台,已正常使用3个月,现在温度冷冻库只能降到-6度,低压1公斤左右,高压17公斤,回霜至低压阀,请教各位大侠
一个28立方米冷库,中间一分为二,一半冷藏库一半冷冻库,配5匹风冷雪鹰机组一台,DD22冷风机一台,已正常使用3个月,现在温度冷冻库只能降到-6度,低压1公斤左右,高压17公斤,回霜至低压阀,请教各位大侠
2楼
库温在-6度,吸气压力应当在2bar左右,可能是制冷剂缺失,供液不足,也有可能是冷风机冲霜不彻底。
回复
3楼
这个系统蒸发器配置偏小,所以低压比正常压力要小,这个在开始正常工作时就这样。关于制冷剂缺失这一点现补充如下:此问题刚出现时也怀疑过这一点,但是断续加了5公斤制冷剂后温度还是打不下来,也没有明显的漏点(没经过氮气试压)。现在将膨胀阀开大两圈压缩机缸头上都会结满霜。冷风机现在除霜很好,此问题出现前用户将除霜功能取消过,导致蒸发器结霜严重,整个蒸发器被冰包住,我怀疑过高低压阀片和纸垫是否打坏,打开看也没问题。将出液阀关闭开机收氟,低压可以到负值0.05
回复
4楼
学习了,:):):):):)
回复
5楼
wl871185276 发表于 2013-7-26 07:41 这个系统蒸发器配置偏小,所以低压比正常压力要小,这个在开始正常工作时就这样。关于制冷剂缺失这一点现补 …你的温度控制是以冷藏库还是冷冻库为基准,也就是停机温度是否以冷藏库部分为界限的。别的原因暂时想不到。
回复
6楼
冷冻库温度控制压缩机开停
回复
7楼
很明显是冷风机偏小的问题,DD22型号根据实际运行的制冷量应该只有4KW不到,你5匹的机组制冷量在-28度时候应该在5KW左右。
回复
8楼
在配置中冷风机是偏小了些,但是对于一个14立方的冷冻库来说,压缩机和冷风机的制冷量应该够用了吧
回复
9楼
坐等高手来解答:)
回复
10楼
坐等高手来解