有个砖厂补偿问题求教!!
lt2686057
lt2686057 Lv.6
2013年07月24日 16:32:02
只看楼主

砖厂电机有180KW的,有90KW的等负荷波动大,负荷带上时电容器全投上功率因数0.94,负荷下来电机空载电容器没有切除功率因数只有0.78左右,空载时反倒电容不够了,搞不明白了,请教老师给个解答,

砖厂电机有180KW的,有90KW的等负荷波动大,负荷带上时电容器全投上功率因数0.94,负荷下来电机空载电容器没有切除功率因数只有0.78左右,空载时反倒电容不够了,搞不明白了,请教老师给个解答,
免费打赏
硕硕
2013年07月25日 08:40:51
2楼
有可能是你单个电容过大,有的控制器是腰把每路电容容量输进控制器的然后它计算,当投入电容过补时它就不投的
回复
liangh88
2013年07月27日 21:36:41
3楼
搞些小一点的单回路电容,编码投切
回复
wysh
2013年07月30日 10:31:50
4楼
那是因为电机空载时功率因数比正常运行时候的功率因数更低。
回复
lt2686057
2013年08月02日 09:51:43
5楼
wysh 发表于 2013-7-30 10:31 那是因为电机空载时功率因数比正常运行时候的功率因数更低。也就是说电容量不够,他的空载时间也很长的,空载时还要投入电容量是吗?
回复
wysh
2013年08月04日 15:44:20
6楼
是的,要适当增加补偿的
回复