本帖最后由 josiechen 于 2013-7-24 16:45 编辑 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—20025.1 4.2.3 井道必须符合下列规定:1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域盼下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;2 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m 的安全保护围封,并应保证有足够的强度;
《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002
5.1 4.2.3 井道必须符合下列规定:
1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域盼下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;
2 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m 的安全保护围封,并应保证有足够的强度;
3 当相邻两层门地坎间的距离大于11m 时,其问必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭 时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本条款。
5.2 4.5.2 层门强迫关门装置必须动作正常。
质量通病:
重陀导管内有杂物。重陀吊索有死弯,毛刺。
控制措施:
严格执行“三检制”,避免通病的发生。
4.5.4 层门锁钩必须动作灵活,在证实锁紧的电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm。
质量通病:
啮合长度不够。开门轮转动不灵活。
控制措施:
按照日常维保项目内容及要求,及时检查、调整、润滑。
4.8.1 限速器动作速度整定封记必须完好,且元拆动痕迹。
质量通病:
限速器绳油污过多。
控制措施:
按照日常维保项目内容及要求,及时清理。
5.5 4.8.2 当安全钳可调节时,整定封记应完好,且无拆动痕迹。
5.6 4.9.1 绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。
质量通病:
开口销角度不够。备母松动。
控制措施:
严格执行“三检制”,避免通病的发生。
5.7 4.10.1
1 所有电气设备及导管,线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE);
2 接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。
质量通病:
接地螺丝压接不实。接地线不使用接线端子。
控制措施:
严格执行“三检制”,避免通病的发生。
5.8 4.11.3 每层层门必须能够用三角钥匙正常开启;
质量通病:
门锁备母松动。
控制措施:
按照日常维保项目内容及要求,及时检查、调整。
6.2.2 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。
机电安装工程强制性条文安装图片集下载:
安装电梯时,要谨遵规范行事,不然后果不堪设想~~