接触器主触头烧熔,求高手解释原因
gdnxdq
gdnxdq Lv.2
2013年07月24日 14:48:38
只看楼主

一台变频控制柜,设有工频和变频运行切换,做自控调试打到工频运行。正常工作两周发现接触器烧了,拆天接触器发现三组主触头都烧熔在一起,电动力机保护断路器动作脱扣,但热继电器没有动作,经检测水泵电机也已经烧了,控制回路配置如下:电机45KW(原设计为55KW,控制元件均按55KW配置),断路器CVS160F MA 150A、接触器LC1-D115、热继电器LRD4369(110~140A可调),求高手解释原因。

一台变频控制柜,设有工频和变频运行切换,做自控调试打到工频运行。正常工作两周发现接触器烧了,拆天接触器发现三组主触头都烧熔在一起,电动力机保护断路器动作脱扣,但热继电器没有动作,经检测水泵电机也已经烧了,控制回路配置如下:电机45KW(原设计为55KW,控制元件均按55KW配置),断路器CVS160F MA 150A、接触器LC1-D115、热继电器LRD4369(110~140A可调),求高手解释原因。
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2013年07月24日 16:32:29
2楼
本帖最后由 雨后悠悠看晚晴 于 2013-7-24 16:38 编辑

接线没有压紧。。。热继过大了,保护不了过载。。电机堵转/过载。。
回复
lingxuct
2013年07月24日 17:04:43
3楼
热继电器最小为110A,最大为140A,肯定没有经过试验人员的整定(因为4极电机45KW的额定电流只有84.2A,就是55KW电机也只有102.5A),是瞎子点灯!

“接触器发现三组主触头都烧熔在一起”,是旁路接触器?不是用按钮控制(切换开关直接控制)?

变压器到控制柜多少距离,线路的规格是多少?

电机是在“线路压降太大,电机起动中接触器抖动,起动大电流烧熔主触头,且抖动时间较长,直至电机绕组因起动时间过长,损坏绕组,绝缘击穿短路,直至空开跳闸”!
回复
请叫我大英雄
2013年07月24日 23:59:51
4楼
lingxuct 发表于 2013-7-24 17:04 热继电器最小为110A,最大为140A,肯定没有经过试验人员的整定(因为4极电机45KW的额定电流只有84.2A,就是 …向版主大大学习了
回复
zgy_050721
2013年07月25日 11:25:11
5楼
向各位学习了
回复
donglish0916
2013年07月25日 11:49:34
6楼
还有一种可能,那就是接触器内部进入了杂质,造成接触器在工作时不能完全真正吸合,运行时间久了,会造成发热从而烧坏主触头,短路后或者缺项后造成电机线圈烧坏。当然热继电器没有脱开保护电机,有可能是整定值不合理
回复
yufujiang010
2013年07月25日 13:43:45
7楼
接线没有压紧。。。热继过大了,保护不了过载。。电机堵转/过载。接触器触头接触不严
回复
lingxuct
2013年07月25日 13:50:09
8楼
检查:电机在机械方面有没有毛病,转子有没有卡住;

转子转动灵活的话,查线路是否太小,电机直接起动时电压降大,接触器线圈吸不住,主触头抖动,长时间大电流(低电压,电机转速升不上来)把电机定子绕组烧坏;

查二次线,当接触器因电压低吸不住时,没有用“自保触点”(线圈跳不开),线圈仍强行接通电源而抖动。
回复
wyjmb
2013年07月25日 15:50:59
9楼
接触器熔化到一块,说明电阻太大了,电阻大的原因主要有,接触不严或接触面小,也有是触头杂质多,铜不纯。在这种情况下,触头会很快发热,越热电阻越大,直至熔化。这只说了一个方面,电流过大也是一个原因(导线没过热说明触头电阻大),引起电流大的原因有许多,如接触器过热熔、电机轴承损坏、三相电流不平衡、水泵故障、电机缺相运行(保险烧了一个)等原因。
回复
wangzhyhh
2013年07月25日 16:15:30
10楼
接触器熔焊的原因:电动机过负荷或电缆短路,造成电流过大,而热继不能保护,造成熔焊。另外即使热继保护了,由于电动机本体短路或电缆短路,造成瞬间电流大接触器已经熔焊不能分开。
回复
cnsantxq
2013年07月25日 17:10:46
11楼
这个 我不懂
回复