一般1平方铜线可以承载多少电流?
orioncons
orioncons Lv.2
2013年07月24日 11:19:09
只看楼主

本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 编辑 小白求助,网上有的说, 5A, 有的说8 A。本来装一个厨房储水式热水器,1500w , 2.5平方线够用。 后来发现 同一回路插座还要经常用电水壶, 居然功率是1800瓦, 这个么高。 2.5A是不是不够用了?

本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 编辑

小白求助,

网上有的说, 5A, 有的说8 A。

本来装一个厨房储水式热水器,1500w , 2.5平方线够用。 后来发现 同一回路插座还要经常用电水壶, 居然功率是1800瓦, 这个么高。 2.5A是不是不够用了?
zsphn6666
2013年07月24日 11:23:33
2楼
载流量够了。
回复
jsycxxc
2013年07月28日 14:49:35
3楼
你这样的情况直接用4平方的单股铜芯线,安全啊
回复
老灰兔子
2013年07月28日 20:33:01
4楼
问这样问题的人都是白痴,回答是多少的人是害人!

导线载流量与导线截面积的关系不是线性的,而且还与导线的敷设方式和敷设环境有关,怎能以单位(每)平方载流量来计算使用多大导线呢?
回复
tupwym
2013年07月28日 22:09:49
5楼
按你说的就3.3Kw只要铜线质量过关2.5平方的就够用了
回复
云飘飘
2013年07月29日 07:25:40
6楼
同时用不够。一般截面与载流量没有多大关系,与敷设方式、环境温度等等。
回复
lingxuct
2013年07月29日 08:32:27
7楼
电线的载流量不是一个常数,如果说一平方铜芯线能通过5A电流,那么120平方就可以通过600A电流了?!

因为电流在导线中主要受二种因素的影响:1是散热,导线越粗,散热条件越差,导线就会发热严重,所以,导线的载流量不是常数,线规越大,载流能力也越差;

2是交流电的趋肤效应,电流大起来后,由于电流产生的磁场作用,载流电子会因电磁力拉向导线表面方向,使电流密度不按导线的横截面平均分布,这种现象电流越大越明显,也是影响载流量的主要因素。
回复
pluliang
2013年07月29日 15:17:01
8楼
乱七八糟的话不说,按照家庭常用的配线方式你的用电方式,短时间用没问题,你的热水器和电水壶同时开的几率不高,短时间的共用没问题,用吧!如果都长时间共用就想办法把他们错开用,不行就换线,或把电水壶拿到其他地方用!
回复
开心老爸
2013年07月29日 16:57:49
9楼
电热水器的1800W的电流是不如空调的1500W电流大的
回复
rk5707
2013年07月29日 17:25:44
10楼
这个问题 问的没有意义。但是作为一个 单纯且具体 的问题 还是可以回答的。
1.5mm2的铜芯在空气中(45℃)大概25A。
回复
206079
2013年07月29日 17:30:29
11楼
1平方近似10A电流吧,当然这个受温度,敷设方式,硬线,软线等众多因素影响
如果使用要求不高,你可以按照10A来用