广告牌计算不知道对不?求大师指点
sunny0231
sunny0231 Lv.10
2013年07月24日 09:06:51
只看楼主

广告牌总高度11.28M,面积118M2,基本风压0.45KN/M2

广告牌总高度11.28M,面积118M2,基本风压0.45KN/M2

1.jpg

1.jpg

073bf8af91b9710aefba.pdf
20.8 KB
立即下载
免费打赏
sunny0231
2013年07月24日 09:14:14
2楼
说明补充:广告牌重量有7t,(不含2根立柱)载重有4t(均布载荷)
回复
longlonghill
2013年07月29日 11:10:06
3楼
看你风载对不
回复
zyhjiao
2013年07月29日 14:58:22
4楼
你的计算是风荷载工况的简单核算,其中没考虑风的高度变化、风振和偏心的影响。
说是用2根钢管,不知道这2根钢管的相互位置,抵抗矩不知道对错。
抗弯验算的是正应力,125是抗剪强度。
结论:计算错误,而且不全面。
回复
bjaoa
2013年07月30日 09:33:25
5楼
1、风荷载应该按GB50009的规范进行计算风荷载标准值;
2、弯矩计算用的是总高度,是不正确的;
3、截面的抗弯系数(w)计算不正确;
4、应力值应采用抗弯强度。

回复
iwy06
2013年08月01日 01:10:46
6楼
概念不明确。导致计算错误。首先要确定每条钢管的受荷范围,除了钢管的强度外,还有广告牌的稳定性要考虑。特别是平面外的稳定性。哪怕是一根构件的失稳,将导致整个广告牌的破坏。
回复
iwy06
2013年08月01日 01:11:11
7楼
概念不明确。导致计算错误。首先要确定每条钢管的受荷范围,除了钢管的强度外,还有广告牌的稳定性要考虑。特别是平面外的稳定性。哪怕是一根构件的失稳,将导致整个广告牌的破坏。
回复
zhouxiaoxu0928
2013年08月01日 07:55:49
8楼
学习一下 学习一下
回复
sunny0231
2013年08月01日 17:43:34
9楼
zyhjiao 发表于 2013-7-29 14:58 你的计算是风荷载工况的简单核算,其中没考虑风的高度变化、风振和偏心的影响。说是用2根钢管,不知道这2 …谢谢你的提示,
回复
sunny0231
2013年08月01日 17:46:08
10楼
iwy06 发表于 2013-8-1 01:10 概念不明确。导致计算错误。首先要确定每条钢管的受荷范围,除了钢管的强度外,还有广告牌的稳定性要考虑。 …我的想法是大概算以下2根钢管的强度,稳定性不会计算,本人是初学着,还请各位多多指教。谢谢
回复
sunny0231
2013年08月01日 17:50:22
11楼
longlonghill 发表于 2013-7-29 11:10 看你风载对不基本风压:0.45kN/m²怎么不对?请教