商住楼消防问题!急!请老鸟们帮帮忙!
xtliqi
xtliqi Lv.2
2007年09月12日 13:24:03
只看楼主

根据新<建筑设计防火规范> GB50016--20065.4.6 住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,应符合下列规定:1 住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板和2.00h 的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔,且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置;2 其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。

根据新<建筑设计防火规范> GB50016--2006
5.4.6 住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,应符合下列规定:

1 住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板和2.00h 的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔,且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置;
2 其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。

一二层门面,三~六层为普通住宅。
是不是室内消防栓只要设于一二层门面部分,住宅部分可以不设,这样理解正确吗!

免费打赏
applan
2007年09月12日 13:41:07
2楼

不要一上来就说是商住楼。
请先确定此建筑是个什么样的建筑?

是底层设置商业网点的多层住宅??还是底层设置大开间的商业的其他建筑??
回复
honner
2007年09月12日 18:15:00
3楼
要做的话肯定全部都要上消火栓的,不可能商用的部门上,住宅部分不上的。;
回复
f_jg2003
2007年09月12日 19:14:06
4楼
按理解应该可以不上的吧。
回复
水灾
2007年09月12日 20:11:12
5楼
以前老建规上对于2层商店的多层商住建筑直接定性为——商店,现在没了这个规定。要是只看楼主的标题,应该是设置消火栓的,因为我的印象中商住楼只存在高层建筑。。。
回复
ynhyh
2007年09月13日 09:34:32
6楼
如果下面是小间店面并且满足楼主所提到的两条规范,在店面设置消火栓即可,
设消火栓有两种方法:
1.每层每间设置一个,暗装,箱体背面采用同于消火栓所处墙体的耐火等级相同的防火涂料涂刷,也可以采用防火材料外包(包门以外的其他部位)消火栓。
2.在店面外墙上安装消火栓,但必须保证一层店面任何一点同时有两只消火栓到达。
回复
plf200
2007年09月13日 10:28:53
7楼
室内每间安装消火栓太浪费,而且各门面大门都各自管理,被锁上时就无法满足两股水流同时到达到要求。在室外比较合适,而且不受各门面被上锁的影响,唯一就是影响外面美观。
回复
qwe987321
2007年09月13日 10:36:24
8楼
要设,我也做过这样的设计,不要只在下面二层设
回复
acheng
2007年09月13日 11:54:07
9楼
是底层设置商业网点的多层住宅??还是底层设置大开间的商业的其他建筑??前者按住宅考虑消防,层数少可以不设消火栓。后者按商住楼考虑消防,在江苏,如果做到按规范要求的上下分开,住宅部分可以不设消火栓,仅商店部分设消火栓。

如果是商业网点,每间楼上下总面积在200~300平方,需设消防卷盘。
回复
jinhui020222205
2007年09月13日 12:01:41
10楼



同意中士的观点,先搞清楚建筑定性。
回复
xiuyuelange
2007年09月13日 14:19:46
11楼
9楼说的有幸道理,如果是商业服务网点的话,做消防水龙就行,可不做消火栓
回复