我住处小区不是市内统一供暖,是自己烧的锅炉.奇怪的是,上端是暖的,下端却没有温度.而暖气输送的最远端却有暖气.查供暖设备也完好,不知问题出在哪里,敬请不吝赐教!
我住处小区不是市内统一供暖,是自己烧的锅炉.奇怪的是,上端是暖的,下端却没有温度.而暖气输送的最远端却有暖气.查供暖设备也完好,不知问题出在哪里,敬请不吝赐教!
2楼
能描述供暖系统的形式吗?竖向是单管系统吗?
回复
3楼
阻力太大
检查管路的坡度
再看看管子堵没堵
回复
4楼
排一排系统里的空气,再看一看管道、阀门是否堵了。
最远端热是回水管带来的热量。
回复
5楼
最大的可能是排气不畅造成的
回复
6楼
按你说的,如果是单个室内采暖系统,可能是回水管道某处堵了(或回水不畅)或入户回水管道阀门开启度较小;如果是几个单元同时出现这种情况,可能是室外回水管道某处堵了,或室外回水支干管道阀门开启度较小。
回复
7楼
我们小区的领导最后做出了一个让所有人都吓死的决定,把暖气管刨了,重装。咳,我还得冻好多天呢。。。。
回复
8楼
哈哈,又一个拍脑门工程。
回复
9楼
我觉得是排气的问题!管道堵塞了!
回复