热水循环系统理解
dinlywonder
2013年07月23日 11:10:05
只看楼主

几个单体建筑共用一个燃气锅炉,热水如何循环。厂家给的方案是S型循环,将几个单体串联在一起。但是循环是一起的,并不能分开循环,我觉得不节能。我的想法是每个单体单独循环,将各个系统并联在一起然后接锅炉。下面是厂家的方案图还有热水同程布置如何理解。望高手解答

几个单体建筑共用一个燃气锅炉,热水如何循环。厂家给的方案是S型循环,将几个单体串联在一起。但是循环是一起的,并不能分开循环,我觉得不节能。
我的想法是每个单体单独循环,将各个系统并联在一起然后接锅炉。下面是厂家的方案图
QQ截图20130723110102.jpg
还有热水同程布置如何理解。望高手解答

QQ截图20130723110102.jpg

免费打赏
jsgps1212
2013年07月23日 14:14:18
3楼

可以设个分集水器
回复
dhshop
2013年07月23日 16:01:09
4楼
高手说的对
回复
dinlywonder
2013年07月23日 22:29:45
5楼
jsgps1212 发表于 2013-7-23 14:14 可以设个分集水器谢谢,可以说详细点吗,或者附上原理图
回复
you771020
2013年07月24日 18:08:22
6楼
从厂家提供的这个图上看这样做还是比较合理的,加集分水器一样节不到能的。热水炉本身的工作是根据水温自动来调节的。
回复
you771020
2013年07月24日 18:09:57
7楼
如要详细的话,最好把资料发全人家才好讨论到重点,楼层高度用水点多少等等。不然单从上面那图看不来
回复
dinlywonder
2013年07月24日 19:00:37
8楼
xiawg 发表于 2013-7-24 18:09 如要详细的话,最好把资料发全人家才好讨论到重点,楼层高度用水点多少等等。不然单从上面那图看不来地下一层,地上三层。用水点从地下室到三层都有。现在是2栋楼共用一个锅炉设备,如果按照厂家的方案将2栋楼串联成一个系统,那么如何计量热水量,如果需要检修一栋楼,无法使用阀门控制。而且厂家的方案是干管循环,所有用水点直接连接干管,那么DN15的管径都要连接DN80,还有热水和冷水的压力不平衡啊
回复
che799800876
2013年07月24日 19:06:39
9楼
地下一层,地上三层。用水点从地下室到三层都有
回复
你的新昵称
2013年08月01日 14:05:19
10楼
建议设置分集水器!这应该是空调用热水循环吧?(生活用可能性我觉得不大)!分集水器之间加旁通管!
回复
dinlywonder
2013年08月01日 14:48:00
11楼
shango1990 发表于 2013-8-1 14:05 建议设置分集水器!这应该是空调用热水循环吧?(生活用可能性我觉得不大)!分集水器之间加旁通管!就是生活用热水的
回复
你的新昵称
2013年08月02日 08:40:42
12楼
dinlywonder 发表于 2013-8-1 14:48 就是生活用热水的那集水器用不着了……
回复

相关推荐

APP内打开