I2是多少
xujinzhan
xujinzhan Lv.5
2004年11月16日 13:32:52
只看楼主

低规4.3.4中I2《=1.45Iz,对于C型断路器,它的值如何确定,是约定时间为多长时间的约定电流

低规4.3.4中I2《=1.45Iz,对于C型断路器,它的值如何确定,是约定时间为多长时间的约定电流
免费打赏
refuhen
2004年11月16日 13:56:15
2楼
老兄,不瞒你说,你的问题问得很糊涂:)
C型断路器与热脱扣时间有什么关系啊,
规定热脱扣在约定时间的约定脱扣(不脱扣)电流,
是为了保护导线的要求。
1。13倍要至少挺一个小时,而在1。45倍2小时就必须脱扣了(小于63A),
要不,线烧了你找谁啊。

如何规定的,就是这么规定的,才能保护导线,OK?
回复
xujinzhan
2004年11月16日 14:21:30
3楼
不好意思,确实有点没让您明白,举例:某支路负荷计算电流45A,选用C45N-63/1C 50开关,导线选用BV-3X16,请问校验过负荷保护时低规式4.3.4-1没问题,那I2,=1.45Iz(4.3.4-2式2)时,I2=?
回复
refuhen
2004年11月16日 16:03:16
4楼
哥们,开个玩笑,不要介意哦:)
不必关心I2,因为那只是我们国家规定的断路器制造标准,
只要执行国标生产的断路器,都会在约定时间的约定电流(即I2)下脱扣,
所以,对这个问题你只要按照载流量选择导线,并选择国标生产的断路器,
就等于符合了哪个1。45的要求。
别被1。45倍蒙住了双眼,这个数据的得出参考了能保护导线的其他电器,
比如,熔断器,以达到对导线的热保护。

生产标准是GB10963-89。
回复
foster
2004年11月16日 16:12:18
5楼
I2是保证断路器可靠动作的电流
回复
xujinzhan
2004年11月17日 13:40:59
6楼
那上面的例题答案是多少呢?
回复