这个现浇隔层怎么做才安全
stone5csz
stone5csz Lv.2
2013年07月21日 17:39:33
只看楼主

如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?

如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?

IMG_1779.JPG

免费打赏
keepseu
2013年07月21日 21:58:14
2楼
为保证空间受力,建议将ABC圈梁加高 2.
回复
无间道
2013年07月22日 06:01:23
3楼
不用考虑D的影响。
回复
stone5csz
2013年07月22日 09:09:21
4楼


为何可以不用考虑?现浇楼板不是要四面植筋吗,这样D面的钢筋就只能植到D梁的底部了,不会影响受力吗?
回复
stone5csz
2013年07月22日 09:10:24
5楼


A梁位于外立面,所以这个方案不太可行。
回复
gzhdjs
2013年07月23日 11:12:20
6楼
采用鱼腹梁的概念;注意A、C梁与D梁交接处的有效梁高150能否满足强度(剪力。。。)
回复
我本平凡
2013年07月23日 11:15:24
7楼
为什么D梁是40cm,而A\B\C是55cm。
回复
stone5csz
2013年07月23日 13:21:46
8楼
我本平凡 发表于 2013-7-23 11:15 为什么D梁是40cm,而A\B\C是55cm。不知道,开发商就是这么设计的。先简单介绍户型结构,图上房间处在三楼,上面是挑高的四楼,房间的外面是一个阳台,三楼的房间+阳台其实是楼下的房间,换句话说三楼的这个房间的圈梁是小框架,房间+阳台一圈是个大框架,不知道我说明白没有。两个单元的楼的D梁都是40,三个单元的楼的D梁就是55。而且两个单元的楼里面就我这个楼的D梁是抬上去的,其他的都是上平面在同一标高的。搞不清楚为什么要这样,象这样圈梁不在同一标高会有问题吗?
回复