高层消火栓系统分区问题
chengcaing
chengcaing Lv.3
2013年07月18日 18:50:36
只看楼主

先看规范:高规7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。问题:放在屋顶的增压稳压设备的扬程计入静水压力吗?

先看规范:
高规7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于 1.00MPa,当大于 1.00MPa时,应采取分区给水系统。

问题:放在屋顶的增压稳压设备的扬程计入静水压力吗?



免费打赏
君临天下
2013年07月18日 23:38:33
2楼
放在屋顶的增压稳压设备的扬程计入静水压力.