悬挑式脚手架的连墙件和楼层内的临边洞口防护
敬于才华
敬于才华 Lv.15
2013年07月18日 16:57:07
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-19 22:48 编辑 请教大家 ,悬挑式脚手架的连墙件和楼层内的临边洞口防护,这种设置连墙件的方式对吗?如果不对依据是什么?那本规范里面有明确的规定?求高手解答!谢谢!

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-19 22:48 编辑

请教大家 ,悬挑式脚手架的连墙件和楼层内的临边洞口防护,这种设置连墙件的方式对吗?
如果不对依据是什么?那本规范里面有明确的规定?求高手解答!谢谢!
wen3146
2013年07月18日 17:44:43
2楼
我这做悬挑架不连接,........规范上我到没怎么注意过
回复
古今
2013年07月18日 18:03:30
3楼
连墙件是保证架体整体稳定和抗倾覆的主要手段,虽然在设计架体时未涉及到,但它是架体的安全保障。
连接到临边防护上有问题:
1、刚度不够
2、容易被拆掉
请参见JGJ130-2011标准
回复
zxg224
2013年07月19日 11:00:37
4楼
连接是必须的有的,安全第一
回复
qq407484527
2013年07月27日 15:14:42
5楼
顶,悬挑式脚手架的连墙件和楼层内的临边洞口防护
回复
zhangdefan159
2014年05月21日 07:41:38
6楼
谢楼主的辛勤劳动,分享了!