一施工临时用电,变压器高压侧保险接触不好导致缺一相,低压柜进线开关(不带漏电)为何跳闸
一施工临时用电,变压器高压侧保险接触不好导致缺一相,低压柜进线开关(不带漏电)为何跳闸
2楼
欠压跳闸吧,跟变压器的连接组别有关
回复
3楼
可能是零序保护
回复
4楼
不像是欠电压 就是一个很简单的进线开关,也没有零序保护
回复
5楼
是框架断路器吧,看看有没有欠压脱扣器
回复
6楼
过负荷跳闸。
回复
7楼
ssqqugamd 发表于 2013-7-19 09:15 过负荷跳闸。过负荷?详细给讲讲
回复
8楼
两种可能
1、欠压跳闸
2、低压侧的送电回路正好接在缺相的那一相上
回复
9楼
:victory::victory::victory:
回复
10楼
omod_1 发表于 2013-7-19 13:36 两种可能1、欠压跳闸2、低压侧的送电回路正好接在缺相的那一相上
回复
11楼
如果是400V欠压线圈有可能欠压线圈动作跳闸。
回复