高压缺一相,低压进线为何跳闸
showin3690
showin3690 Lv.10
2013年07月18日 11:53:15
只看楼主

一施工临时用电,变压器高压侧保险接触不好导致缺一相,低压柜进线开关(不带漏电)为何跳闸

一施工临时用电,变压器高压侧保险接触不好导致缺一相,低压柜进线开关(不带漏电)为何跳闸
免费打赏
tnc
2013年07月18日 12:49:35
2楼
欠压跳闸吧,跟变压器的连接组别有关
回复
wephonegg
2013年07月18日 13:46:09
3楼
可能是零序保护
回复
showin3690
2013年07月18日 20:25:19
4楼
不像是欠电压 就是一个很简单的进线开关,也没有零序保护
回复
cq420939507
2013年07月19日 03:30:46
5楼
是框架断路器吧,看看有没有欠压脱扣器
回复
ssqqugamd
2013年07月19日 09:15:47
6楼
过负荷跳闸。
回复
showin3690
2013年07月19日 10:39:25
7楼
ssqqugamd 发表于 2013-7-19 09:15 过负荷跳闸。过负荷?详细给讲讲
回复
zl9804
2013年07月19日 11:26:21
8楼
两种可能
1、欠压跳闸
2、低压侧的送电回路正好接在缺相的那一相上
回复
omod_1
2013年07月19日 13:36:16
9楼
:victory::victory::victory:
回复
lndlltb
2013年07月19日 14:37:26
10楼
omod_1 发表于 2013-7-19 13:36 两种可能1、欠压跳闸2、低压侧的送电回路正好接在缺相的那一相上
回复
jiangyibao
2013年07月19日 15:44:22
11楼
如果是400V欠压线圈有可能欠压线圈动作跳闸。