洁净室中AHU风机的机外余压如何计算?
zsbhjjkt
zsbhjjkt Lv.4
2013年07月18日 09:08:05
只看楼主

风机的机外余压除了计算克服风管最不利环路阻力所需的压力外,有没有其它阻力,比如高效过滤器的滤芯阻力需要计算吗,如果需要计算是怎么算的,是把高效送风口的数量乘以单个风口所需静压吗?

风机的机外余压除了计算克服风管最不利环路阻力所需的压力外,有没有其它阻力,比如高效过滤器的滤芯阻力需要计算吗,如果需要计算是怎么算的,是把高效送风口的数量乘以单个风口所需静压吗?
免费打赏
crazy_123456
2013年07月18日 09:39:33
2楼
最不利环路包括末端阻力。高效阻力按终阻力计算,约250PA
回复
zsbhjjkt
2013年07月18日 10:53:37
3楼
crazy_123456 发表于 2013-7-18 09:39 最不利环路包括末端阻力。高效阻力按终阻力计算,约250PA我明白了,谢谢版主的解答:handshake
回复
sunny_kira2
2013年07月22日 17:30:20
4楼
学习了 学习了
回复
crazy_123456
2013年07月30日 11:16:16
5楼
更正下,高效过滤器初阻力250PA左右,一般按照终阻力即2倍初阻力500PA计入系统阻力~
回复
zsbhjjkt
2013年07月31日 14:36:33
6楼
谢谢版主的补充,我看资料有人说高效过滤器还有设计阻力,取初阻力和终阻力的中间值,您认为这样合理吗?
回复
liulu045016
2013年08月06日 17:08:05
7楼
zsbhjjkt 发表于 2013-7-31 14:36 谢谢版主的补充,我看资料有人说高效过滤器还有设计阻力,取初阻力和终阻力的中间值,您认为这样合理吗?一般都是取初阻力2倍吧。设计计算都是计算的最不利状况。高效过滤器一般达到出阻力2倍更换。
回复
caiyishi
2013年08月06日 21:17:12
8楼
高效阻力按终阻力计算,约250PA ,不对吧
回复
zsbhjjkt
2013年08月07日 08:48:53
9楼
caiyishi 发表于 2013-8-6 21:17 高效阻力按终阻力计算,约250PA ,不对吧朋友 这个版主已经更正了
回复
mgq305
2013年09月20日 18:10:54
10楼
AHU机外余压与风机的机外余压不是一个概念,机外余压是用于克服送风管道阻力及附件的阻力,风机全压为克服(机外余压+机组本身的阻力)*余量。
回复
wangdd1229
2013年09月24日 11:15:54
11楼
crazy_123456 发表于 2013-7-30 11:16 更正下,高效过滤器初阻力250PA左右,一般按照终阻力即2倍初阻力500PA计入系统阻力~@crazy_123456 :handshake