带底商的单元式住宅消防问题
pretty2000
pretty2000 Lv.5
2004年11月16日 11:04:50
只看楼主

防火规范8.4.1四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅; 个人理解:从文字标点符号理解:超过6层的底层设有商业网点的单元式住宅应设消火栓系统;当小于6层时不用设消火栓系统;当等于6层时计算其建筑体积若大于10000立方米时应设消火栓系统,不到10000立方米时可以不设,(依据:8.4.1 第五点:超过5层或体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑;)因单元式住宅属于民用建筑。

防火规范8.4.1
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
个人理解:从文字标点符号理解:超过6层的底层设有商业网点的单元式住宅应设消火栓系统;当小于6层时不用设消火栓系统;当等于6层时计算其建筑体积若大于10000立方米时应设消火栓系统,不到10000立方米时可以不设,(依据:8.4.1 第五点:超过5层或体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑;)因单元式住宅属于民用建筑。
不知各位同仁是如何理解的?欢迎指正!
免费打赏
yangaibing99
2004年11月16日 14:04:57
2楼
同意!!
回复
sxlhm
2004年11月17日 20:31:19
3楼
理解错误。住宅就套住宅一项,不能套其他民用建筑;超过6层指7层以上,6层的底层设有商业网点的单元式住宅不应设消火栓系统。
回复
ferry
2004年11月17日 21:26:51
4楼
3楼理解正确,但6层时不是“不应设”而是可不设,你设上了没人说你错误,而是是否有必要的问题。关键词:底层,商业网点。底层仅指底一层,如两层或两层以上商网,则定性其为综合楼。每个商业网点应为独立防火分区,且面积不能超过300平米。
回复
canline
2004年11月18日 08:51:45
5楼
正是因为住宅有其独特的特点,所以在规范上单独列了一项.住宅的只要套用住宅这一项就可以了.
回复
you-zi-ru-feng
2004年11月19日 09:20:01
6楼
同意4楼的。防火分区面积需要商讨,应依照规范,根据建筑耐火等级来确定分区面积。
回复