2011年上午第6题,关于箍筋的体积配筋率
quinn12
quinn12 Lv.2
2013年07月17日 11:11:07
只看楼主

图片中红色方框里面的数字怎么的到的,一共两道题,第一道是200年上午第6题,另一道是2010年上午第9题,非常感谢

图片中红色方框里面的数字怎么的到的,一共两道题,第一道是200年上午第6题,另一道是2010年上午第9题,非常感谢

11.jpg


22.jpg


33.jpg


44.jpg

免费打赏
wxtaluorun
2013年07月17日 11:28:20
2楼
看下柱的体积配筋率就可以理解了·!
回复
结构湿了
2013年07月17日 11:50:33
3楼
计算体积配筋率时,箍筋长度取中到中距离,拿后一题为例,给的是纵筋保护层厚度,所以应该为700-30*2+10,,10为箍筋的直径,实际上应该取12,此处计算不精确;核心面积的计算,取到箍筋内皮的面积,所以应该为(700-30*2)2
回复
xuxiao1988
2013年07月17日 12:38:48
4楼
iamimcl8596 发表于 2013-7-17 11:50 计算体积配筋率时,箍筋长度取中到中距离,拿后一题为例,给的是纵筋保护层厚度,所以应该为700-30*2+10,, …这个问题讨论也很久了,我认为您这种说法正确,我也这样认为
回复
quinn12
2013年07月18日 19:38:11
5楼
iamimcl8596 发表于 2013-7-17 11:50 计算体积配筋率时,箍筋长度取中到中距离,拿后一题为例,给的是纵筋保护层厚度,所以应该为700-30*2+10,, …非常感谢~~~~~~~
回复
quinn12
2013年07月18日 19:41:00
6楼
xuxiao1988 发表于 2013-7-17 12:38 这个问题讨论也很久了,我认为您这种说法正确,我也这样认为非常感谢~~~~~~~~~~
回复
haoxiaohang
2013年07月20日 21:36:06
7楼
1521372970
回复
wangqing123456789
2013年07月28日 18:08:30
8楼
一直也弄不清 今天终于明白了谢谢
回复
沙场骑兵
2013年07月30日 17:16:48
9楼
你们说的都是老规范,如果按照新规范,题目里面的数字都不对。
回复
宋土木
2013年07月30日 18:11:20
10楼
按混规新规范,混凝土核心区面积应该为(b-2c-2*箍筋直径)*(h-2c-2*箍筋直径),是这样吗