 16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?  答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。  17、何谓保护接零?有什么优点?  答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。  18、中性点与零点、零线有何区别?  答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。



 16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?  答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。

  17、何谓保护接零?有什么优点?
  答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

  18、中性点与零点、零线有何区别?
  答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。

  19、直流系统在变电站中起什么作用?
  答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。

  20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?
  答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

  21、为什么要装设直流绝缘监视装置?
  答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路。

  22、说明什么叫浮充电?
  答:浮充电就是装设在两台充电机组,一台是主充电机组,另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿电池的自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态。

  23、为什么室外母线接头易发热?
  答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大,温度升高。

  24、系统发生振荡时有哪些现象?
  答:系统发生振荡时的现象有:
  (1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。
  (2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。

  25、掉牌未复归信号的作用是什么?
  答:掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。

  26、低压交直流回路能否共用一条电缆,为什么?
  答:不能,因为:
  (1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。
  (2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等。

  27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧?
  答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。
  其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的,室内不低于20兆欧,室外不低于10兆欧。

  28、油开关的辅助触点有哪些用途?
  答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。

  29、SF6气体有哪些化学性质?
  答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。

  30、过流保护的动作原理是什么?
  答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。