本帖最后由 lgz1122 于 2013-7-16 16:47 编辑 目前施工遇到点问题:二层蹲便器的排水口位置恰好是首层顶上的大梁,排水口最大限度能留到距墙边45公分,蹲便器无法安装,设计建议使用组合式蹲便器,这样排水口的位置可以错开大梁,请问各位有没有做过这种蹲便器的,请指教一下它的安装方法及安装要点。另外现在市场上有没有这种蹲便器?
本帖最后由 lgz1122 于 2013-7-16 16:47 编辑
目前施工遇到点问题:二层蹲便器的排水口位置恰好是首层顶上的大梁,排水口最大限度能留到距墙边45公分,蹲便器无法安装,设计建议使用组合式蹲便器,这样排水口的位置可以错开大梁,请问各位有没有做过这种蹲便器的,请指教一下它的安装方法及安装要点。另外现在市场上有没有这种蹲便器?
3楼
组合式蹲便器没见过,不知道效果如何?
2个小建议,一个是使用移位器,但是效果一般,有时候容易堵;林一个办法是排水管先走地面,绕开下部的梁,然后再贴梁下去,走地面的部分可以采用装饰或者局部垫高的办法处理!
回复
4楼
同意楼上说法
回复
5楼
同意楼上说法
回复
7楼
如果是排水管中心距墙45公分的话,可以使用后出水的蹲便器,如图。
蹲便器离墙的距离+排水口离边的距离:215+145=360。就算再加上瓷砖厚,足够45公分了
回复
8楼
楼上说的先走地面也可以。或者改成坐便器?
回复
9楼
楼上说的先走地面也可以。或者改成坐便器?
回复
10楼
改成残疾人专用的坐便器,哈哈!
回复
11楼
不太理解楼主讲的情况。来个简图,
回复