管道灌溉多长范围可认是均匀泄流?
seelee
seelee Lv.4
2013年07月16日 10:51:40
只看楼主

一条几百米的管道上每隔二十米开个孔,请问什么情况下可以认为是均匀泄流的?比如管道是400mm的,孔径是100mm的,沿程流量越往后越小,那在多长的范围内可以认为是均匀泄流的呢?谢谢,或者不同的管径上对应开不同的孔,多少范围内可以认为是均匀泄流的?

一条几百米的管道上每隔二十米开个孔,请问什么情况下可以认为是均匀泄流的?比如管道是400mm的,孔径是100mm的,沿程流量越往后越小,那在多长的范围内可以认为是均匀泄流的呢?谢谢,或者不同的管径上对应开不同的孔,多少范围内可以认为是均匀泄流的?
免费打赏
wanglixin6181
2013年07月16日 14:45:57
2楼
所谓均匀泄流只是一种简化后的计算模型,在实际工程中一般是做不到的,像喷灌、市政给水、室内供气供热等工程,在一定范围内可以简化成均匀泄流进行计算,否则不但计算工作量巨大,而且也不可能做到完全符合实际情况。在计算水头损失时,可将均匀泄流管段的流量简化成两个集中流量分别转移到管段的始、末两端,并各取其半,其计算误差不大,可满足工程要求。