AHU机组漏水问题
zhangdan001
2007年09月11日 19:56:11
来自于中央空调
只看楼主

AHU机组表冷那冷凝水渗漏,关机后漏的更快,改了水封后好多了,现在在加湿段和送风机那又开始漏水,而且比以前更厉害,哪位大哥能告诉我是什么原因么?机组刚运行了一年,初效也刚换过。

AHU机组表冷那冷凝水渗漏,关机后漏的更快,改了水封后好多了,现在在加湿段和送风机那又开始漏水,而且比以前更厉害,哪位大哥能告诉我是什么原因么?机组刚运行了一年,初效也刚换过。
免费打赏
hong_yin
2007年09月22日 17:28:17
2楼
根据楼主反应的现象应该不是新的系统吧,多半是过滤器的问题.
回复
wgj1207
2007年10月02日 22:46:24
3楼
机组本身可能还是漏水,估计水封高度做的也不够高。
回复
zhangdan001
2007年10月08日 20:00:27
4楼
恩 谢谢了 水封已经改过了,现在把加湿那边的水放光了,就等厂家来修了。貌似是过滤器堵了。