如上图,是一科研楼变电所接地图,请问各位行业前辈,在本图中,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等电位联结端子箱)代替?这两者之间有什么区别啊,小弟实在不明白?另外,这里还有几个临时接线柱,如图中,他们是什么作用?是用来测接地电阻的吗?是不是只是临时用的,以后会拆除之类的啊?

截图00.png

如上图,是一科研楼变电所接地图,请问各位行业前辈,在本图中,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等电位联结端子箱)代替?这两者之间有什么区别啊,小弟实在不明白?
另外,这里还有几个临时接线柱,如图中,他们是什么作用?是用来测接地电阻的吗?是不是只是临时用的,以后会拆除之类的啊?


截图00.png

免费打赏
dianqipanli
2013年07月16日 05:00:03
2楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-7-16 05:03 编辑

1.《民用建筑电气设计规范》
12.6.6
等电位联接应符合下列要求:
1.总等电位联接应符合下列规定:
1)民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子箱;
-----------PE(PEN)干线;
----------电气装置中的接地母线;
----------建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道;
---------可以利用的建筑物内金属构件。

MEB就是总等电位联结,变电所内的总等电位联结应满足前两项要求;应该使用总等电位联结端子箱,具体看一下等电位联接图集吧。
至于临时接地接线柱是为了变电所检修、测量、试验时用的,一般用40X4镀锌扁钢在变电所墙壁四周500mm高度环形敷设,