水力计算问题求救
shandaawa
shandaawa Lv.2
2013年07月15日 17:32:58
来自于中央空调
只看楼主

在做水力计算时选择的是同程系统,从供水管分出来一共有两个支路,结果选择主计算环路和次计算环路就出了问题,是要把系统分成两个回路,然后再在各个回路上选择主计算和次计算环路吗?那么这两个回路要不要进行阻力平衡呢?

在做水力计算时选择的是同程系统,从供水管分出来一共有两个支路,结果选择主计算环路和次计算环路就出了问题,是要把系统分成两个回路,然后再在各个回路上选择主计算和次计算环路吗?那么这两个回路要不要进行阻力平衡呢?

捕获.PNG

免费打赏
shandaawa
2013年07月15日 17:39:07
2楼
:'(:'(:'(:'(:'(
回复
k493431490
2013年07月18日 15:18:43
3楼
这是同程?
回复
hedu1000
2013年07月18日 15:48:26
4楼
课程设计也遇到类似问题 同求解
回复
weili335210
2013年07月23日 09:35:50
5楼
肯定是两个回路,这个系统比较小,实际中不需要进行阻力平衡。但是水利不平衡肯定存在,因此做课题设计的话还是需要考虑阻力平衡。毕竟不考虑成本和调试等因素。。。
回复
weili335210
2013年07月23日 09:39:20
6楼
还有建议,右侧的回水管直接连在主管上,刚发现,这样做本来右边两台跟左边的系统本来就水利不平衡,你这样做,左边两台阻力偏大,在选水泵等的成本上要大一些,当然,实际应用时候,这个系统很小。。这样做也可以。。