昨天维修一台水源热泵涡旋机的,以前制冷剂漏光,,打压氮气,报压12小时、没有漏点,,后抽真空加制冷剂,,开机后电流比其他的压机的电流偏高,过了一会后高低压都很高,高压到达20以上,低压也在10以上,(电流20A多了)后安全阀喷液降压,,就按了急停,,然后开机就压机不启动了,启动跳控开,,(压机ZR-19-TWD-522,,,),,晃动压机也不行了,,(有时嗡嗡一下跳,,有时直接跳))其他的电流18.4,,,低压0.55 高压1.4 空调水12.3 井水18.0,,,请各位老大给看看什么原因 啊,,,
昨天维修一台水源热泵涡旋机的,以前制冷剂漏光,,打压氮气,报压12小时、没有漏点,,后抽真空加制冷剂,,开机后电流比其他的压机的电流偏高,过了一会后高低压都很高,高压到达20以上,低压也在10以上,(电流20A多了)后安全阀喷液降压,,就按了急停,,然后开机就压机不启动了,启动跳控开,,(压机ZR-19-TWD-522,,,),,晃动压机也不行了,,(有时嗡嗡一下跳,,有时直接跳))
其他的电流18.4,,,低压0.55 高压1.4 空调水12.3 井水18.0,,,请各位老大给看看什么原因 啊,,,
2楼
压缩机有可能坏掉啦;仅供产考
回复
3楼
可能烧了,安全阀喷液期间,电机冷却不好应该。
回复
4楼
估计是抽真空没抽净!是否把管路电磁阀类开启或两侧抽真空?
回复
5楼
压缩机的绝缘测量一下
另外会不会因为喷液导致压缩机却又了?
回复
6楼
weili335210 发表于 2013-7-16 13:56 可能烧了,安全阀喷液期间,电机冷却不好应该。有办法搞好吗还,,当时喷液电磁阀打开了,,
回复
7楼
adingkgb 发表于 2013-7-16 16:46 压缩机的绝缘测量一下另外会不会因为喷液导致压缩机却又了?是不是卡了或涡盘碎了,启动不起来,,,开机后保压机过载,,
回复
8楼
yj273119820 发表于 2013-7-19 10:22 有办法搞好吗还,,当时喷液电磁阀打开了,,电机线圈是好的,,
回复
9楼
谷轮TWD 的压缩机带外置的保护措施, 请看一下有没有故障代码。
正常系统漏冷媒,会导致压缩机排气温度很高,高的排气温度会把压缩机的润滑油碳化,此时长期运行会导致压缩机的轴承磨损严重。
此时压缩机不运行,你应该看看压缩机的壳体温度是不是很高, 如果温度高,可能是ASTP动作。需要把压缩机冷却后再开机。
但是个人觉得你这个压缩机已经磨损严重。
后续使用这个压缩机的时候要注意压缩机的电流,以及工作噪音
回复
10楼
xialiansong 发表于 2013-7-21 09:21 谷轮TWD 的压缩机带外置的保护措施, 请看一下有没有故障代码。正常系统漏冷媒,会导致压缩机排气温度很高 …压缩机整体不烫,,温度不高啊,,排气温度70左右
回复
11楼